[求助] 请教一下两边跑的楼梯,休息平台处是否还需要指示灯?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-5 11:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,对于这种两边跑的楼梯,这样设置灯具行不行?
云线内的两个指示灯是否有必要设置呢?感觉有点怪异
微信截图_20231205111536.png


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-12-5 11:35:43 | 显示全部楼层
这疏散照明的布置,左右两侧下的区域,照度很难达10lx
     
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:42:41 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-12-5 11:35
这疏散照明的布置,左右两侧下的区域,照度很难达10lx

下面是走道,还没算,到时候估计还得再加一个
     
发表于 2023-12-5 11:44:29 | 显示全部楼层
两个指示灯取消,将云线内的两个指示灯换成应急照明壁灯,如何?
     
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:44:45 | 显示全部楼层

好嘞,
     
 楼主| 发表于 2023-12-5 14:21:55 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-12-5 11:44
两个指示灯取消,将云线内的两个指示灯换成应急照明壁灯,如何?

好像也可以,就是壁灯可能不一定美观吧
     
发表于 2023-12-5 15:15:19 | 显示全部楼层
中间吊挂一个双面方向指示指向下方,我觉得可以适当自由发挥一下。
     
发表于 2023-12-5 15:27:32 | 显示全部楼层
可以参考图集做法