qiu!4455 发表于 2023-12-6 10:49 报警阀需要监视,采用输入模块,连锁启动喷淋泵通过专线4*1.5,其实只需要两芯。
消防应急照明专题帖子汇总
nihaoccs 发表于 2023-12-6 11:13 老哥 2个输入模块?是报警阀组的压力开关和信号阀需要输入模块吧
树欲静而风不止 发表于 2023-12-6 11:29 其实需要三个输入模块
nihaoccs 发表于 2023-12-6 12:42 2个信号阀+1压力开关啊 那在系统图上怎么表示啊
ShadowShinyui 发表于 2023-12-6 14:39 1.输入模块三个(一个给压力开关,另外两个是压力开关两侧的阀)2.写着4根但是基本2根够了
树欲静而风不止 发表于 2023-12-6 14:26 这样
nihaoccs 发表于 2023-12-6 22:44 给排水专业压力开关和信号阀都不画么?我看水图只画了一个圆圈