账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4986|回复: 2

[求助] 供电局报容量问题

[复制链接]
     
发表于 2023-12-7 14:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有两个变电所分别有两台1250*2变压器带各自区域一二级负荷,市政两路进线的容量是否只考虑单路1250*2就可以了,原来设计人提交的1250*4,这个是我想错了吗?
     
发表于 2023-12-7 15:16:54 | 显示全部楼层
双回路互备的吧,我理解两路总容量5000就可以了,一路带一个变压器。
     
发表于 2023-12-7 15:36:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-12-7 15:39 编辑

2个变电所,每个变电所2台1250kVA,一共4台1250kVA。

变压器同时使用?总容量5000kVA?
市政进线的2路也是同时使用?是的话,每路2500kVA;
不是的话,用的那路5000kVA,备的那路可能是5000kVA,也可能不是,比如只备二级负荷的容量,也是有可能的。


条件说清楚,才能判断是什么样的

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则