发表于 2023-12-8 13:30:45
|
显示全部楼层
本帖最后由 cc123@ 于 2023-12-8 13:50 编辑
第一,自发自用,余电上网,这个模式需要咨询当地供电局,看供电局是否同意上网,再者如果供电局同意,它会对并网点的容量有限制,但是你这个估计直流侧也就不180kWp,问题不大。第二,自发自用,这个模式就需要设置防逆流保护装置了,也就是低压柜总断路器后面加一组互感器,防逆流装置监测到逆流,就会降低逆变器的输出功率,但是这个方式成本较高。顺便说一下,上述两个方式都需要并网柜的。做光伏项目,在做之前是先要跟当地电力部门沟通的,看看电力部门的意见,不是想做就随意做的。毕竟这东西算是个电源点,电力部门有自己的程序要求。
|
|