账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: happyfly_01

请教两个问题

[复制链接]
     
发表于 2007-11-25 15:07:13 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>楼上的,你说的应该不完全正确,再查查规范</P>
<P>负荷供电应该从10KV开始算得</P>
     
发表于 2007-11-25 17:53:12 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2007-11-24 23:42:00</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2007-11-7 10:33:22</I>)的发言<BR>
<P>wom  我们这里做法:</P>
<P>一级负荷   双回路,双电源</P>
<P>二级负荷 单回路,双电源!!</P></DIV><BR>我这样理解不知对否:<BR>
<P>一级负荷   双回路,双电源</P>
<P>二级负荷 双回路,可以单电源!!</P></DIV>
<P><BR>也有道理哦!<BR></P>
发表于 2007-12-5 14:27:15 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

这个问题在施工中是常有的,我们这里是这样的,两路10KV高压进线,一用一备,低压柜出线,单回路,双电源。
     
发表于 2007-12-11 15:40:02 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>我简单回复一下: </P>
<P>一级负荷:2路独立电源,如果是两路高压进线,10KV电源上端必须是来自不同两个35KV变电站;</P>
<P>二级负荷:2回路电源,2个变压器上端电源可以来自同一个35KV变电站。但有一条注意:如果是高压架空线进线,可以一根,如果是埋地电缆引入,则需要两根电缆引入,回路到可以一个回路。</P>
<P>欢迎各位兄弟姐妹提出不同意见!</P>
     
发表于 2007-12-11 20:20:12 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>K版,如果两个不同35级的上端是同一个110的变电站呢?而不是直接就是发电厂?K版是以35为分界点吗</P>
<P>二级负荷,没意见</P>
     
发表于 2007-12-11 20:35:00 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>一、二级负荷供电措施</P>
<P>《技措》P4、P5写的很详细了</P>
发表于 2007-12-12 13:11:09 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>了解一些区域变电站吧,区域变电站的馈出断最低要满足35kV,从这样的两个区域变电站出来的就可以认为是两路电源,如果仅是从此一个区域出来的两路即可认为是两个回路电源!</P>
发表于 2007-12-12 15:54:39 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>这个问题不仅仅是消防的问题,要考虑生产用电,因为即使生产用电为3级,但容量很大的话,还是会出现两路进线的情况。</P>
<P>1和业主商量,他的工艺负荷定性为什么等级,很多工厂是不希望停电的。视容量、负荷等级考虑进线回路</P>
<P>2从规范和手册上1、2级的进线都是指高压进线(特殊情况除外)</P>
     
发表于 2007-12-16 00:49:52 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>不知道这个分级的问题什么时候可以解决了。</P>
<P>以前是计划经济,谁重要谁不重要都是上面定。</P>
<P>现在可能就可以多出钱,自己定了。</P>
<P>WO斑的话很有道理。</P>
     
发表于 2007-12-16 01:08:55 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>呵呵,我新注册的就随便弄了一个,不好意思了</P>
     
发表于 2007-12-16 01:18:46 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<P>大哥呵呵</P>
<P>问你个问题</P>
<P>配电室怎么定其面积啊</P>
     
发表于 2007-12-16 11:11:25 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2007-12-16 1:18:46</I>)的发言<BR>
<P>大哥呵呵</P>
<P>问你个问题</P>
<P>配电室怎么定其面积啊</P></DIV><BR><BR>你开个新贴,有人会慢慢和你说的。
发表于 2007-12-16 17:50:54 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

越看看不明白,版主出一个最终的.
     
发表于 2007-12-16 23:56:05 | 显示全部楼层

回复:请教两个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lqwww</B></FONT> 在(<I>2007-12-16 17:50:54</I>)的发言<BR>越看看不明白,版主出一个最终的.</DIV><BR><BR>你要求最终的什么?问题都分散了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则