[求助] 求助,和卫生间无关的线缆都不能穿过卫生间吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-25 15:56:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 15:37
你考虑双墙穿那两个洞没有?如果是桥架,线缆敷设、检修方便吗?潮湿主要不是对通过的那段线缆的影响,而 ...

这个双墙我本身就觉得很没有必要,我个人对双墙做法就很抵制。规范说的是采取防水措施,刷防水涂料本身就是最简单的防水措施,不知道为什么到了电气用房这里就变成采用双墙了。
高位的洞口,后期封堵就完了。实际我觉得不封堵,也没有问题,现实中敞开的卫生间,外面的走道并不会变成潮湿场所。
咱们电气遇到卫生间就定义为潮湿场所,这种划分方法太粗暴了。
     
发表于 2023-12-25 15:58:37 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2023-12-25 15:56
规范没有不允许,审图确实也不能阻止。

但是一般来说,假定卫生间吊了天花,如果桥架在天花内,后期再 ...

先不讨论这个,这个条件还没有输入呢
     
发表于 2023-12-25 16:01:47 | 显示全部楼层
sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 15:50
我发觉你这人真搞笑
我跟审图有什么矛盾
看帖子你不看全啊

你给自己加太多的戏了。作为审图师该。。。。。作为设计师该。。。。。那都是你定的规则,但你自定的规则,业界认可的吗?按你的说法,有规范依据吗?
好吧,我杠精,打住,不再说了!
     
发表于 2023-12-25 16:04:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 16:01
你给自己加太多的戏了。作为审图师该。。。。。作为设计师该。。。。。那都是你定的规则,但你自定的规则 ...

我制定什么规则了,难道审图不应该按规范?还是设计可以不按规范?
我加太多戏,我看你在自己戏里都出不来了
     
发表于 2023-12-25 16:05:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 16:01
你给自己加太多的戏了。作为审图师该。。。。。作为设计师该。。。。。那都是你定的规则,但你自定的规则 ...

还是你就是那审图?
要是那样说我跟审图有矛盾就不奇怪了

     
发表于 2023-12-25 16:07:15 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-25 15:56
这个双墙我本身就觉得很没有必要,我个人对双墙做法就很抵制。规范说的是采取防水措施,刷防水涂料本身就 ...

所以我说只是在合理性范围叙事。厂房加根电缆等是经常有的事,你都要到卫生间施工,工具包哪里放?电缆怎么摆?可行都可行,但感觉怎么样?
     
发表于 2023-12-25 16:08:27 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-25 15:56
这个双墙我本身就觉得很没有必要,我个人对双墙做法就很抵制。规范说的是采取防水措施,刷防水涂料本身就 ...

双墙就防水?防潮?
究竟是要防水还是防潮?
双墙能防潮我也奇怪
本末倒置了
赞同你的说法
     
发表于 2023-12-25 16:09:49 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2023-12-25 15:50
大把电缆都是走室外的,有什么问题。
你把电缆放卫生间,且不说潮湿的问题,检修一下,卫生间就不能用, ...

你这担心潮湿,所以把电缆直接放在室外的做法,我是很难评价的。
担心线缆检修,上不了卫生间,我这也很无语,你可以找运维或施工人员问一下,看他们会优先选哪个方案。

     
发表于 2023-12-25 16:11:52 | 显示全部楼层
sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 16:04
我制定什么规则了,难道审图不应该按规范?还是设计可以不按规范?
我加太多戏,我看你在自己戏里都出不 ...

我觉得吧,设计第一条是规避责任,卫生间是不是潮湿场所,你我他说了都不算。

出了事故,专家组(就是那些编规范的人或者那些大佬们)说了才算,但是我设计何苦去走到这一步呢

把自己放在对自己不利的地方,去测试有没有违规,我设计赚多少钱啊,没必要这样做啊

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-25 16:16:13 | 显示全部楼层
现在搞个没有淋浴的卫生间都这么多戏码了吗?自己给自己专业找麻烦。。。

点评

就算有淋浴,我也首选把线缆敷设在卫生间吊顶里  发表于 2023-12-25 16:18
     
发表于 2023-12-25 16:20:33 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2023-12-25 15:56
规范没有不允许,审图确实也不能阻止。

但是一般来说,假定卫生间吊了天花,如果桥架在天花内,后期再 ...

你说的困难这些又是一个话题了
     
发表于 2023-12-25 16:20:36 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-25 16:09
你这担心潮湿,所以把电缆直接放在室外的做法,我是很难评价的。
担心线缆检修,上不了卫生间 ...

卫生间天花都是龙骨,加一个粗的电缆很好拖拉是不是?



     
发表于 2023-12-25 16:29:32 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2023-12-25 16:20
卫生间天花都是龙骨,加一个粗的电缆很好拖拉是不是?

这个问题是吊顶内敷设电缆好不好敷设的问题,我觉得不方便敷、但是可以敷。
太纠结这种事,以后线缆可以都敷设在吊顶下面,从电气角度看都是好处。