账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nihaoccs

[求助] 车间中间无柱子,高度8.4m,A型疏散指示灯和应急灯怎么安装

  [复制链接]
     
发表于 2023-12-27 14:33:09 | 显示全部楼层
1.可以选择A型应急灯(功率大一些)吸顶安装。
2.没有行车且没有柱子的地方吊装疏散指示灯,按GB51309-3.2.9.2条敞开空间来设置。估计按这条吊装的应当会很少。
     
发表于 2023-12-27 16:04:04 | 显示全部楼层
昨天刚去一个厂房/仓库,比较老,当时还没有疏散指示

灯具是这么做的

微信图片_20231227160253.jpg
     
发表于 2023-12-29 09:15:32 | 显示全部楼层
没有就不设,不要吊装,会被业主骂死
     
发表于 2025-6-12 14:47:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-12-23 10:42
没有柱子就可以不做,只在门上做

这怎么可能,照度肯定不够啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则