各位专家,咨询个问题!一栋楼有4台30kW排烟风机,同时启动启动电流过大怎么办?双电源供电,2台500kVA的变压器,现场说是会把变压器都跳闸了。
     
发表于 2023-12-26 14:14:28 | 显示全部楼层
为什么非要一起启动
     
 楼主| 发表于 2023-12-26 14:46:43 | 显示全部楼层
现场说是检测单位,消防检测单位同时启动了,这四台是给两个中庭排烟用的。哪个规范规定不用同时启动?
     
发表于 2023-12-26 14:52:57 | 显示全部楼层
你要真是跳变压器主断路器,那除了整定不合理之外,我都想不出其他原因了。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-26 15:15:25 | 显示全部楼层
除了4楼的原因,还可能是你启动前非消防电源还没切除,变压器带的负荷比较多。
另,规范允许不同时启动。
     
发表于 2023-12-26 15:16:30 | 显示全部楼层
查查变压器上下级的整定书吧,上级整定有问题。
     
发表于 2023-12-26 15:22:09 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-12-26 14:52
你要真是跳变压器主断路器,那除了整定不合理之外,我都想不出其他原因了。

贾老师,这里请教一下,变压器出口断路器整定值(长延时、短延时、瞬时)如何计算,您能给指个方向吗?
     
发表于 2023-12-26 15:54:17 | 显示全部楼层
1.是跳的是变压器主出线开关还是变配电室的低压柜出线开关,需要看看开关大小和整定。
2.两个中庭是两个防火分区吗?如果两个防火分区,暖通一般考虑的是一个着火点,不会四台一并启动的吧。
     
发表于 2023-12-26 18:14:47 | 显示全部楼层
启动时间错开一点吧
发表于 2023-12-27 09:08:04 | 显示全部楼层
理论上应该有,变压器的低压侧断路器,一般是整定长延时和短路短延时(5Ie,0.4S),短路瞬时关闭