账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5642|回复: 7

[求助] 医院制冷机组的负荷等级是几级呢?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-27 10:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,医院制冷机组的负荷等级是几级呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-12-27 11:22:53 | 显示全部楼层
几级医院呢
发表于 2023-12-27 11:24:49 | 显示全部楼层
净化空调的是二级,其他三级
     
 楼主| 发表于 2023-12-27 14:50:56 | 显示全部楼层

三级医院
     
发表于 2023-12-27 14:53:24 | 显示全部楼层
规范GB51348附录有负荷分类
     
发表于 2023-12-28 11:02:35 | 显示全部楼层

单设变压器算二级没毛病,只有空气净化机组是明确要求二级,其他的可以参照民标3.2.4

民标 3.2.4   当主体建筑中有一级负荷中的特别重要负荷时,确保其正常运行的空调设备宜为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负荷时,确保其正常运行的空调设备宜为二级负荷。
     
发表于 2023-12-29 17:33:56 | 显示全部楼层
看医疗场所用电负荷分级   二级 负荷111
     
 楼主| 发表于 2024-1-2 16:05:31 | 显示全部楼层
xin262671427 发表于 2023-12-29 17:33
看医疗场所用电负荷分级   二级 负荷111

制冷机组属于换热站的设备吗?
目前暖通提供的制冷机组的功率为764.9KW,若是按二级负荷要如何设置呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则