[求助] 480V60hz电源怎么提供

[复制链接]
     
发表于 2024-1-10 10:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到一个项目,工艺提资大量480V60hz设备,安装容量2000kW,以前没有接触过这种设备配电,想求助各位同仁具体怎么实施?
我只有个大概的思路:
1、上一台变压器直接降压480,再加变频器,但是具体变频器怎么选型不知。
2、直接用变频调压柜提供480v,60hz电源,但是变频调压设备网上查到产品,但是无法取得设计选型样本,不知怎么落实到设计图中
小弟刚接触工业项目,知识浅薄也在努力学习,希望能得到各位工程师们的指导,万分感谢
     
发表于 2024-1-10 11:19:55 | 显示全部楼层
1、用60hz的发电机
2、直流逆变成交流60hz,但直接逆变成三相电480V60HZ,只能咨询厂家了。
3、设备直接用50hz测试,如果能正常运行,那么就能省下一大笔钱了。
     
发表于 2024-1-10 12:29:47 | 显示全部楼层
估计是美国设备。电机转速与频率硬相关,其他很多用电设备特性也与频率相关,所以最大的问题是频率。
楼上第1条可行,10kV电动机拖一台500V发电机的电动-发电机组,两组也行,发电机与电动机同步速非整数比,得特殊定做。
变频电源也可以变压,但尚未见过这么大容量的低压变频电源,可咨询一下厂商。或者10kV侧用变频电源,变压器降到480V。
     
发表于 2024-1-10 14:53:26 | 显示全部楼层
直接进口柴油发电机不就完事了吗。一台不够多几台。总比变压,变频效率高很多。可靠性,安全性也好啊。
     
 楼主| 发表于 2024-1-10 15:31:02 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2024-1-10 14:53
直接进口柴油发电机不就完事了吗。一台不够多几台。总比变压,变频效率高很多。可靠性,安全性也好啊。

柴油发电机运行成本太高了吧,一直开着烧油,这实验设备要一直用

点评

就是电动机带发电机,也不建议采用换流方式。  发表于 2024-1-11 15:08
不仅仅是耗油的问题,柴油发电机长期运行故障率非常高,想要基本保证设备的可靠运行,一个供电点至少要设置三台以上的发电机(均满足计算容量)。  发表于 2024-1-11 08:58
     
 楼主| 发表于 2024-1-10 15:32:41 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2024-1-10 11:19
1、用60hz的发电机
2、直流逆变成交流60hz,但直接逆变成三相电480V60HZ,只能咨询厂家了。
3、设备直接 ...

感谢xin老师提供思路
     
 楼主| 发表于 2024-1-10 15:34:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-10 12:29
估计是美国设备。电机转速与频率硬相关,其他很多用电设备特性也与频率相关,所以最大的问题是频率。
楼上 ...

感谢dq老师,变频变压我查到有300kw的,我上面可能没表达清楚,总计2000kW,单台最大是800kW.,10kV变频电源这个我再查查,这个知识盲区了
     
发表于 2024-1-11 09:47:48 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2024-1-10 15:31
柴油发电机运行成本太高了吧,一直开着烧油,这实验设备要一直用

同样整流换流也是有损耗的。换流器件更容易损坏。直流输电是因为长距离线损小,抵消了一部分换流损失。别以为小容量的变频器,一般散热,风冷就可以了。大容量换流是有专门换流器件冷却装置的。
     
发表于 2024-1-11 10:11:08 | 显示全部楼层
国内电网电压都是50Hz,60Hz电压要改变发电机转速,上单独的发电机
     
发表于 2024-1-11 10:38:53 | 显示全部楼层
现在厂家基本都有对应调整频率的方案。优先问问厂家
     
发表于 2024-1-11 15:09:57 | 显示全部楼层
找一台输出480V60hz的变压器,有这种变压器的。多问几个厂家。
     
发表于 2024-1-11 16:12:21 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2024-1-11 15:09
找一台输出480V60hz的变压器,有这种变压器的。多问几个厂家。

变压器