账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1764|回复: 7

[求助] 5根SC50

[复制链接]
     
发表于 2024-1-14 21:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5根SC50管 预留多大孔洞
     
发表于 2024-1-15 09:15:46 | 显示全部楼层
预留5个SC50孔洞
     
发表于 2024-1-15 10:37:25 | 显示全部楼层
你表达的应该是穿侧墙预埋的防水套管,这个套管比线管大一级
     
发表于 2024-1-15 11:27:15 | 显示全部楼层
你是预埋还是要后期开洞?预埋不存在孔洞大小问题的,按止水套管做法做就可以了,后期开洞的话,你排一下管子就行了,管子之间留个100间距够了。
     
 楼主| 发表于 2024-1-15 20:19:49 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-1-15 11:27
你是预埋还是要后期开洞?预埋不存在孔洞大小问题的,按止水套管做法做就可以了,后期开洞的话,你排一下管 ...

前期预留,建筑需要提供孔洞位置大小,我怎么考虑尺寸?火自报和强电进线一共有5根SC50管
     
发表于 2024-1-16 10:13:02 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-1-15 20:19
前期预留,建筑需要提供孔洞位置大小,我怎么考虑尺寸?火自报和强电进线一共有5根SC50管

做止水钢板,不需要提条件,电气图纸上表达就可以了,我们从来没有提过这个。
     
发表于 2024-1-16 22:55:10 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-1-16 10:13
做止水钢板,不需要提条件,电气图纸上表达就可以了,我们从来没有提过这个。

做开发商的建筑结构都要提资,还要弄BIM一言难尽
     
发表于 2024-1-17 00:45:53 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-1-16 22:55
做开发商的建筑结构都要提资,还要弄BIM一言难尽

把位置,高度,管径,数量,布置方式,提过去,不就行了么,土建咋留,不关电气的事情。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则