账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4177|回复: 5

[求助] 请教干式变压器外护罩 与低压柜两排布置时的间距要求

[复制链接]
     
发表于 2024-1-16 15:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
干式变压器外护罩 与低压柜面对面或背对背布置,是否也是按两排低压柜的柜间距 2米呢?
20240116111.png
20240116222.png
     
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:59:09 | 显示全部楼层
另外,借楼问个其他问题。就是  甲类车间 爆炸区域内,机泵旁能放置防爆变频器电控箱吗?现有的配电室没有位置放柜子。没找到规范要求,好像有这种正压通风防爆柜
     
发表于 2024-1-16 16:36:42 | 显示全部楼层
直接侧面靠,就可以和低压柜拼柜了,还节省铜排
     
 楼主| 发表于 2024-1-16 16:49:41 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-1-16 16:36
直接侧面靠,就可以和低压柜拼柜了,还节省铜排

感谢回复。现在是个改造项目,变压器的拟定位置 对面已经有配电柜了
     
发表于 2024-1-17 08:57:24 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-1-16 15:59
另外,借楼问个其他问题。就是  甲类车间 爆炸区域内,机泵旁能放置防爆变频器电控箱吗?现有的配电室没有 ...

只要是满足防爆范围内防爆等级的箱子是可以设置的,但是如果可能尽可能把箱柜放置到防爆区外,变频柜要考虑的主要是变频器出线电缆的长度。因为无论是隔爆柜还是正压柜,车间运行工况下都没法打开,你要检修就得把防爆区都给停了,这个就太不方便了。
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 09:06:21 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-1-17 08:57
只要是满足防爆范围内防爆等级的箱子是可以设置的,但是如果可能尽可能把箱柜放置到防爆区外,变频柜要考 ...

感谢回复 确实检修非常难
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则