账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3967|回复: 2

[求助] 两层戊类厂房防雷问题二层设有变电所和园区核心主机房

[复制链接]
     
发表于 2024-1-18 09:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两层戊类厂房,二层设有变电所和园区核心主机房,核心机房内设有服务器、ups蓄电池、网络机柜等,防雷计算预计雷击次数N(次/a)0.0955,按一般工业建筑三类防雷,求助:整栋建筑是否要按二类防雷做?理由是:二层的这个机房属于火灾危险场所(因为单独做了气体灭火,说明也是重要的场所),能否这么理解?
     
发表于 2024-1-18 10:06:33 | 显示全部楼层
算出来雷击数是哪级就按哪级设计呗。三类和二类防雷,感觉画图内容或总造价基本没区别。
     
 楼主| 发表于 2024-1-18 10:23:19 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2024-1-18 10:06
算出来雷击数是哪级就按哪级设计呗。三类和二类防雷,感觉画图内容或总造价基本没区别。

是的,画图工作量倒是其次
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则