账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5284|回复: 4

[问题探讨] 厨房桥架位置问题

[复制链接]
     
发表于 2024-1-19 09:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如附图,GB51348-2019第9.8.6条3,4款的距离是哪个?个人认为是距离一
1705626675698.jpg
     
发表于 2024-1-19 12:32:02 | 显示全部楼层
以明火为中心,画一个半径为2m的球,取球的上半部分,这是我的理解。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-1-19 19:14:44 | 显示全部楼层
crayon 发表于 2024-1-19 12:32
以明火为中心,画一个半径为2m的球,取球的上半部分,这是我的理解。

不认可。按你的说法,上面图片中三种位置均可以。但是,考虑到热流作用,距离二无形就是将电缆放在热流上方烤。距离三也有这种问题。只是影响相对小些。
     
发表于 2024-1-20 09:59:27 | 显示全部楼层
9.8.6.4: 厨房内电缆槽、盒应避开产生蒸汽等热气流2.0m以外敷设。
条文解释:9.8.6 厨房设备因使用环境温度高、潮湿,故应关注电气设备的防护措施。

因热气流应该是上升气流,所以个人认为是以 蒸锅往上 画条线,桥架距离该画线 2米以上。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-22 09:53:56 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2024-1-19 19:14
不认可。按你的说法,上面图片中三种位置均可以。但是,考虑到热流作用,距离二无形就是将电缆放在热流上 ...

厨房明火的正上方必定是一个抽油烟机,抽油烟机的上面才是桥架。极大部分的烟气及热流被抽油烟机抽走了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则