账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5607|回复: 13

[求助] 地震废墟救援场地的用电负荷

[复制链接]
     
发表于 2024-1-23 16:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问地震废墟救援场地设置配电室,用电负荷按照几级负荷考虑呢,有没有相应的规范要求
发表于 2024-1-23 16:35:32 | 显示全部楼层
这种估计想牵两路电也困难
     
发表于 2024-1-23 17:00:13 | 显示全部楼层
救援现场,基本都会备柴发的。
     
 楼主| 发表于 2024-1-23 17:15:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-23 16:35
这种估计想牵两路电也困难

问题写错了   是地震废墟救援训练场地
     
 楼主| 发表于 2024-1-23 17:16:38 | 显示全部楼层
这里问题写错了   应该是地震废墟救援 训练场地
     
 楼主| 发表于 2024-1-23 17:17:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-23 16:35
这种估计想牵两路电也困难

树总  我的问题写错了   是地震废墟救援训练场地    这样三级负荷可以么
     
发表于 2024-1-23 17:17:49 | 显示全部楼层
训练场地,只要停了电,不会出安全事故,三级负荷就可以了。
发表于 2024-1-24 08:52:46 | 显示全部楼层
可以看一下  消防训练基地建设标准 建标190-2018
     
发表于 2024-1-24 10:12:41 | 显示全部楼层
都是柴发组或者发电车啊。市电是能用就用,
这玩主要是结构和建筑的抗震强度要高后面进来你的现有盘能用。
     
发表于 2024-1-24 11:39:43 | 显示全部楼层
个人感觉按训练场是应该三级负荷来考虑。训练场不会有紧急情况。
     
发表于 2024-1-24 20:13:57 | 显示全部楼层
训练场地三级负荷就够了
     
发表于 2024-1-25 09:02:27 | 显示全部楼层
这种问题建议与业主方充分沟通。比如,有没有存储不能长期断电的物料,比如低温保存的特殊物料;有无训练用安全装置对供电有特殊要求等。另外,到底是一个单纯的训练场,还是一个训练基地,差别还是比较大的。基地的话,有生活及仓储等设施,问题相对复杂一些。
     
发表于 2024-1-25 09:04:42 | 显示全部楼层
总之一句话,这类问题,不仅要遵循规范,还应该尊重事实。
     
发表于 2024-1-26 10:56:45 | 显示全部楼层
我做过一个应急避难广场,做了双切箱,首先接了市电,其次预留了柴发机的接口,一旦有应急情况,市电不能用的时候,车载移动柴发机来了就可以接上去用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 04:17 , Processed in 0.063794 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表