账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5409|回复: 14

[求助] TN-C-S系统,竖向T接,需要在首层加一个开关箱电缆转五芯吗

[复制链接]
     
发表于 2024-1-30 15:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-C-S系统,变电所不在本栋,没有地下室,竖向T接的话,需要在首层加一个开关箱电缆转五芯吗,如果不做T接的话每层用电量120KW,总共八层,要做好多总箱,求助各位大佬
31a47c2bb0ca8fdbea5cdc4b66c5bc1.png
     
发表于 2024-1-30 15:46:11 | 显示全部楼层
要做总箱。你的负荷开关那里做成总箱啊
     
发表于 2024-1-30 16:09:24 | 显示全部楼层
正常是入户时候就区分PE与N啊
     
发表于 2024-1-30 16:09:28 | 显示全部楼层
未曾考虑这种问题,是否在第一个t接位置四芯转五芯?母线槽是否有相同的问题存在?
发表于 2024-1-30 16:12:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2024-1-30 16:16 编辑

你这个不要用TN-C-S,直接用TN-S可以,否则需加进线配电箱
     
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:28:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 16:12
你这个不要用TN-C-S,直接用TN-S可以,否则需加进线配电箱

树总意思是T接这里用TN-S,其他用电还是做总箱TN-C-S?
     
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:29:43 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-1-30 16:09
正常是入户时候就区分PE与N啊

所以做了个开关箱,首层入户出四芯转五芯了
     
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:30:58 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2024-1-30 15:46
要做总箱。你的负荷开关那里做成总箱啊

总箱太多了,不是很想这样做
     
发表于 2024-1-30 18:00:03 | 显示全部楼层
一层负荷开关箱处转为5芯即可,由此箱到总箱均为5芯线。
     
 楼主| 发表于 2024-1-30 18:10:51 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-1-30 18:00
一层负荷开关箱处转为5芯即可,由此箱到总箱均为5芯线。

配电间没那么大,四条干线,想着是不是这四条干线直接TN-S过来?可以少四个开关箱
     
发表于 2024-1-30 18:44:43 | 显示全部楼层
电气小弟0624 发表于 2024-1-30 18:10
配电间没那么大,四条干线,想着是不是这四条干线直接TN-S过来?可以少四个开关箱

这样可以啊
     
发表于 2024-1-31 09:04:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-30 16:12
你这个不要用TN-C-S,直接用TN-S可以,否则需加进线配电箱

室外电缆不是铠装电缆吗,入户不需要接一个开关箱脱铠吗
发表于 2024-1-31 09:12:48 | 显示全部楼层
dust 发表于 2024-1-31 09:04
室外电缆不是铠装电缆吗,入户不需要接一个开关箱脱铠吗

为何非要是铠装,电缆穿管敷设就不需要铠装
     
发表于 2024-2-21 19:59:53 | 显示全部楼层
可以,只要分开就别合就行
     
发表于 2024-2-21 22:31:42 | 显示全部楼层
为啥不用双拼电缆进线总箱转800A~1000A的母线T接呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则