账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2179|回复: 8

[求助] 事故风机启停线

[复制链接]
     
发表于 2024-2-3 20:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
事故风机需要室内外设置启停按钮,那么室内是设置在配电箱上还是墙壁外装,还有室外按钮到控制箱需要3根1.5平方电线即可么?室内配电箱按钮也是3根1.5平方电线么?
     
发表于 2024-2-4 08:46:20 | 显示全部楼层
3根不够,启停锁就需要4跟

点评

我数出来也是4根 ,评论里6根是什么原因,虽然平时用的都是7芯。  发表于 2024-2-6 15:28
发表于 2024-2-4 08:58:10 | 显示全部楼层
如果室内配电箱刚好在门旁边,那么不需要另外单设按钮
     
发表于 2024-2-4 09:06:41 | 显示全部楼层
需要根据你的二次图纸确定。没有二次图纸吗?
     
发表于 2024-2-4 10:16:12 | 显示全部楼层
按钮线需要6芯,一般采用7芯居多,其中一芯作为备用。
     
发表于 2024-2-4 14:24:38 | 显示全部楼层
根据二次回路定,最主要是看暖通的事故风机提资,见过平时低速,事故高速的,见过平时事故一个速的,还没见过平时不用,只在事故用的风机,按钮电缆芯数都不同。
     
发表于 2024-2-5 15:56:15 | 显示全部楼层
事故风机如果在室内或室外门口旁边,那就可以省掉一个风机按钮,或者室内外都分别做上按钮,配电箱上也做上,三地控制+可燃气体报警联锁。
操作按钮如果是两灯两按钮,至少得6芯线,一般用7芯
     
发表于 2024-2-7 14:12:04 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-2-5 15:56
事故风机如果在室内或室外门口旁边,那就可以省掉一个风机按钮,或者室内外都分别做上按钮,配电箱上也做上 ...

这样做太卷了吧事故按钮顾名思义是事故情况下能按的,除了排除事故区域安装外,需要考虑的就是方便和快捷了,门口、走道口、外墙这些就是常见的选择,但是也不至于每个地方都设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则