[问题探讨] 走道二级负荷,蓄电池时间怎么选

[复制链接]
     
发表于 2024-2-21 11:34:11 | 显示全部楼层
另外根据 洁净厂房设计规范 GB50073-2013第9.2.5条 条文说明里说 备用照明应满足所需要的场所或部位进行各项活动和工作所需的最低照度值。故备用照明要能满足正常工作及活动,你说时间不是越长越好吗
     
发表于 2024-2-21 11:42:52 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-21 11:34
另外根据 洁净厂房设计规范 GB50073-2013第9.2.5条 条文说明里说 备用照明应满足所需要的场所或部位进行各 ...

备用照明要能满足正常工作及活动,这个说法是没错。
关键是如何理解这个“正常工作及活动”,
对于教学楼,假如晚上停电了这种情况下的正常活动是什么?
不就是停课后人员离开教学楼这一活动吗?
难道这种情况下的“正常工作”就是像有电一样人还正常上课(教室里没电的),课间休息正常用通道照明?
     
发表于 2024-2-21 11:47:19 | 显示全部楼层
建筑电气规范的用词和逻辑不严谨是老毛病了,
理解规范不能光看字面意思。
     
发表于 2024-2-21 11:53:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-2-21 11:47
建筑电气规范的用词和逻辑不严谨是老毛病了,
理解规范不能光看字面意思。

走廊只是特殊场所,其它场所怎么解释,车间里,厨房、餐厅的备用照明不是要坚持工作吗,虽然大部分工作活动可能停了,厨房靠燃气继续做菜可以吧,打饭的阿姨继续打饭菜,吃饭的继续吃饭
     
发表于 2024-2-21 14:59:34 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-21 11:53
走廊只是特殊场所,其它场所怎么解释,车间里,厨房、餐厅的备用照明不是要坚持工作吗,虽然大部分工作活 ...

这个帖子探讨的是走道二级负荷的问题,
不是探讨备用照明的问题。
     
发表于 2024-2-21 15:49:32 | 显示全部楼层
走道照明定义为二级负荷是为了提高供电可靠性,
和备用照明在保证走道照明可靠性方面作用一样,
但规范表述的是负荷等级,
并没有定义为走道要设置备用照明。

走道照明在电源不满足二级负荷的情况下,
设置蓄电池是一种解决方法,
但这个和备用照明自带蓄电池不是一回事。
     
发表于 2024-2-21 16:56:21 | 显示全部楼层
我只是引申出备用照明自带蓄电池时间问题
     
发表于 2024-2-27 15:25:28 | 显示全部楼层
我是参考应急照明非火灾停电启动时蓄电池时间考虑的、