账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3925|回复: 3

[求助] 请问短路时高压电机要不要计入其反馈电流?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-23 08:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在50054里说了,电动机额定电流之和小于1%是可以不计入,那中压及以上呢?配四短路电流计算里写的是要计入,但是我见有个别人的近两年的整定值计算,母线短路没计入中压电机的反馈电流。

话说如果是总降下游的一个开关站母线短路,那还要计入总降母线上的高压电动机的反馈电流吗?
     
发表于 2024-2-23 09:30:53 | 显示全部楼层
要记入,根据配四P300实用短路电流计算方法,有详细的计算方法
     
发表于 2024-2-23 12:20:05 | 显示全部楼层
        建议还是先看下教材,搞清楚一些基本概念,可更好地理解问题,避免混淆。
        “短路电流”是个筐,里面装了好多东西。比如初始值,稳态值;交流分量,直流分量;自由分量,强制分量;有效值,瞬时值;超瞬态、瞬态、稳态。。。。。。。
         异步电动机反馈的电流是什么性质?对总的短路电流影响主要体现在哪些方面?哪些工程应用需要考虑,哪些不需要。。。。。。
     
发表于 2024-2-29 10:35:08 | 显示全部楼层
不需要。电机反馈电流不和系统短路电流走一路,钢铁手册有说好像。电机反馈就是一瞬间冲击母线的,选开关有用,保护计算无用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则