账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4051|回复: 5

[问题探讨] 大空间照明交叉供电负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2024-2-23 10:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按图集19D702-7P94页双重电源的两个低压回路交叉供电能满足一级负荷。
民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第3.2.10条第5款:“由双《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019重电源的两个低压回路交叉供电的照明系统,其负荷等级可定为二级负荷”。
想问下大家是怎么理解的
另外大型饮食建筑宴会厅照明还能做两个单回路箱子交叉供电吗还是必须做双切
     
发表于 2024-2-23 13:12:32 | 显示全部楼层
双电源切换箱省事。
     
发表于 2024-2-27 16:04:02 | 显示全部楼层
注意规范讲的是可定义为二级负荷,不是说二级负荷就是这样做
     
发表于 2024-2-27 17:16:36 | 显示全部楼层
实际画图就搞个双切箱最省事,不然就是给自己和大家一起找问题。如果从理论研究出发,那再说。
     
发表于 2024-2-28 09:49:00 | 显示全部楼层
两种办法前端要求是一样的: 双重电源, 一般情况下都是变配电室内不同低压母线来的2路0.4KV。
区别在于是否设置双切由一个箱子供电或者 不双切由2个箱体供电而已。
从管理角度上说我绝对双切更好一点。加智能控制也更方便。
     
发表于 2024-2-28 15:44:07 | 显示全部楼层
民标的这个定义是否严谨其实是有疑问的。
因为这个环境下,只有一半负荷供电,它没有解释清楚,到底为什么每路带一半负荷也满足了二级负荷。

那么问一下,洁净室工作场所,同样是大面积场所,是否照明交叉供电也能满足二级负荷呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则