账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6039|回复: 14

[求助] 酒店客房需要系数

[复制链接]
     
发表于 2024-3-4 16:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
酒店客房楼层箱,需要系数一般怎么取值,是不是可以按照《住宅建筑电气设计规范》3.4.1条文说明表1取值。
比如一层有24间客房,单相配电,按表1取需要系数0.45。
     
发表于 2024-3-4 17:08:38 | 显示全部楼层
个人觉得首先看你酒管方有没有要求,有的品牌有内部规定,结合酒店的档次入住率再酌情考虑,按住宅的系数,可能偏低了些
     
发表于 2024-3-4 18:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
淡季旺季差很多


按旺季的来
     
发表于 2024-3-4 20:57:32 | 显示全部楼层
可别,按这个来 就离谱了
     
发表于 2024-3-5 08:19:36 | 显示全部楼层
这种确实是经验哈,最好是广大的坛友交流交流。
     
发表于 2024-3-5 08:45:37 | 显示全部楼层
如果有机电顾问或者酒管公司的意见,参照他们的意见执行,毕竟他们手上应该有同类项目的实际运行数据。如果没有,建议去高一点,毕竟酒店旺季的时候那是真的旺。
     
发表于 2024-3-5 08:57:14 | 显示全部楼层
酒店那边有数据参考数据,没数据就自己根据经验计算就行,基本运行都差不太多
     
发表于 2024-3-5 09:06:34 | 显示全部楼层
应该没问题,电气专业的需要系数法/利用系数法富裕度一直都很大,就算在住宅需要系数表的基础上再打一个七折应该也没问题。实际运行中变压器最大负载率能达到60%就算比较成功的设计了。长期负载率可能都在20~30%徘徊。
发表于 2024-3-5 10:51:33 | 显示全部楼层
不建议按照住宅规范取  可以根据各大酒店以往数据算一个实用的
     
发表于 2024-3-11 07:32:37 | 显示全部楼层
说各酒店有数据?哪位见过??

这事儿不能只看系数吧,每户功率给得大,自然系数就可以小一些,反之亦然
     
发表于 2024-3-11 10:15:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-11 07:32
说各酒店有数据?哪位见过??

这事儿不能只看系数吧,每户功率给得大,自然系数就可以小一些,反之亦然

好多酒店给的文件里面有数据,包括每间多大功率、系数,多少间取多大系数,有的还会给你分地区,现在酒店好多都是连锁,都在搞标准化
     
发表于 2024-3-11 10:20:10 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-3-11 10:15
好多酒店给的文件里面有数据,包括每间多大功率、系数,多少间取多大系数,有的还会给你分地区,现在酒店 ...

您手里有相关文件么?
     
发表于 2024-3-11 10:37:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-11 10:20
您手里有相关文件么?

去年离职前 刚接触的洲际酒店 好像有文本,我得下班找找看
     
发表于 2024-3-11 14:22:58 | 显示全部楼层
按GB 5134民用建筑电气设计标准上应该有
     
 楼主| 发表于 2024-3-12 17:34:42 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-3-11 10:37
去年离职前 刚接触的洲际酒店 好像有文本,我得下班找找看

分享一下啊,大佬
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则