账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1534|回复: 12

[求助] 变压器问题

[复制链接]
     
发表于 2024-3-5 08:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位师傅:再念手里有新建化工项目   现场设备有3台7.5kW的输送泵   消防水泵一用一备功率为55kW  稳压泵5kW   业主不想上变压器直接由市电引入 380V 等级电源   这样的话消防水泵启动是否可以满足   望给前辈指教

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2024-3-5 09:32:31 | 显示全部楼层
消防负荷为三级负荷
     
发表于 2024-3-5 10:34:21 | 显示全部楼层
理论上可以(消防负荷设专用表),但是实际操作99.9%不行
     
发表于 2024-3-5 10:43:01 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-3-5 10:34
理论上可以(消防负荷设专用表),但是实际操作99.9%不行

请问为啥不行啊?
     
发表于 2024-3-5 11:00:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-5 10:43
请问为啥不行啊?

人家也想支持你,但是变压器哪里搞呢
     
发表于 2024-3-5 11:14:16 | 显示全部楼层
这要看两个条件。
一是容量,100kW以下可以申请380V供电,但有干扰性负荷时需提高一个电压等级。就看电力公司是否认定你的电机属于干扰性负荷。
二是公变位置。如果最近的公变都离得很远,供电半径就很难满足要求了。

点评

521
您好 麻烦问一下 100kW一下可以什么380v供电 这条哪本规范上有说明吗  发表于 2024-3-19 09:12
521
多谢指教  发表于 2024-3-5 16:08
     
发表于 2024-3-5 11:38:04 | 显示全部楼层
上次我做的一个项目,是自己的箱变来一路主供,低压来一路备供,供电公司加了3个柜子。你要核实一下供电半径。
     
发表于 2024-3-5 14:38:01 | 显示全部楼层
你周围市政有380么??

点评

521
有的 直接在变压器上引过来的  发表于 2024-3-5 16:03
     
 楼主| 发表于 2024-3-5 16:07:36 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-3-5 11:38
上次我做的一个项目,是自己的箱变来一路主供,低压来一路备供,供电公司加了3个柜子。你要核实一下供电半 ...

好的好的    您之前做的项目箱变是甲方厂区的吗   目前我接触的这个项目甲方为了节省成本不想上变压器  直接在市政变压器(315kva)引的380v的电压   主要也确定不了变压器的剩余容量  所以不敢确定消防水泵能不能启动
     
发表于 2024-3-6 09:23:45 | 显示全部楼层
变压器的剩余容量,这个就看你甲方关系了,关系不到位是不会给你用的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则