账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3314|回复: 1

[问题探讨] 工业项目防腐蚀接地线怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-13 10:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚接触工业项目,工艺有酸碱泵(罐),等电位联结如何做,柱子距地0.3米已设置接地钢板,直接用40*4热镀锌扁钢(涂防腐漆)联结过去能满足防腐蚀要求吗?
     
发表于 2024-3-13 12:56:06 | 显示全部楼层
直接用不锈钢/铜包钢吧
规范都说了 仅前苏联、印度、中国在镀锌扁钢接地

我们要推广铜接地、不锈钢、铜包钢接地
为了省钱用热镀锌钢,还要追加牺牲阳极阴极保护措施一堆,得不偿失。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则