账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4684|回复: 11

[求助] 请教各位大佬,审查提出宿舍内热水器单独回路,问下规范出处?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-19 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大佬,审查提出宿舍内热水器单独回路,问下规范出处?
     
发表于 2024-3-19 23:25:02 | 显示全部楼层
热水器电量一般都蛮大的单独回路也正常,规范还真不知道~
     
发表于 2024-3-20 07:51:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-3-20 07:57 编辑

你宿舍电热水器跟谁一个回路了???
     
发表于 2024-3-20 08:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
审图是建议,通常做法,电热水器太大,也应该单独回路。
发表于 2024-3-20 08:39:47 | 显示全部楼层
JGJ 36-2016 宿舍建筑设计规范只要求单独的插座,但正常应该单设回路
     
发表于 2024-3-20 08:47:30 | 显示全部楼层
估计是根据《公共建筑节能设计标准》6.4.3条提出的意见,
6.4.3 公共建筑应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。
条文说明:特殊用电包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房、电热水器等其他特殊用电。
     
发表于 2024-3-20 08:55:18 | 显示全部楼层
既然是审图师提出的意见,
有疑问时干嘛不直接咨询审查师?
本地的每一份审查意见单都有审查师的联系电话的。

我作为审查师,非常希望设计师有不理解的意见能及时沟通,
有点反感设计师不理解的状况下瞎改,
反反复复浪费大家的时间。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-20 09:02:31 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-20 08:55
既然是审图师提出的意见,
有疑问时干嘛不直接咨询审查师?
本地的每一份审查意见单都有审查师的联系电话的 ...

您说的对,特别喜欢您这样的审图老师;通过沟通,学到很多东西:设计思路,对规范的理解等等;不能因为改审图意见而改,那就没什么意思了。
     
发表于 2024-3-20 09:18:21 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-20 08:55
既然是审图师提出的意见,
有疑问时干嘛不直接咨询审查师?
本地的每一份审查意见单都有审查师的联系电话的 ...

图审专家应写出违反规范哪一条,有些审查时按照自己的想法提,找不出具体条纹支持
     
发表于 2024-3-20 09:30:00 | 显示全部楼层
这种问题可自己先分析一下,审图师说得是否有道理,不该总是只看规范有无规定。
宿舍热水用水时间集中且人员多,一般都是不低于3kW的容积式热水器,快速热水器功率只会更大。一台热水器,16A的电流已经用满了。考虑配电箱热降容,得配20A开关。还与其他插座共用回路,确实不合理。
     
发表于 2024-3-20 09:41:56 | 显示全部楼层
这个应该是纯从负荷大小来考虑的吧,并不是说规范强制要求。
     
发表于 2024-3-20 14:40:27 | 显示全部楼层
热水器一般2kw以上,基本都是独立回路供电,你说呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则