账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3245|回复: 4

[求助] 屋面暗敷接闪带,能坐在下图第一层做法里面吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-21 10:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

企业微信截图_17109893282723.png


40厚C20细石混凝土保护层里面。
     
发表于 2024-3-21 12:00:13 | 显示全部楼层

看规范

本帖最后由 845245015 于 2024-3-21 12:01 编辑

看规范要求
微信截图_20240321115820.png
     
 楼主| 发表于 2024-3-21 13:39:00 | 显示全部楼层

这个是金属屋面做接闪带的相关要求。不适用暗敷的设接闪带吧
     
发表于 2024-3-21 17:34:52 | 显示全部楼层

跟这个没关系,屋顶楼板钢筋网都能做接闪器,上面这些层哪个都行,但是被劈了坏不坏,就另说了
     
发表于 2024-3-22 10:29:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-21 17:34
跟这个没关系,屋顶楼板钢筋网都能做接闪器,上面这些层哪个都行,但是被劈了坏不坏,就另说了 ...

最上层找平层的钢筋如果能用做接闪或另设专用接闪带安装在这个找平层里都行。雷击后打坏也没关系。毕竟只是找平层,保温,防水层还在下面呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则