账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6299|回复: 14

[求助] 潮湿场所

[复制链接]
     
发表于 2024-3-22 16:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是我找到的规范依据:GB50098-2009的条文8.3.1 所谓“潮湿”场所,是指工程内湿度较大的水泵房、厨房、洗漱间等房间。
     
发表于 2024-3-22 16:45:27 | 显示全部楼层
看你因什么原因划分潮湿场所。如果是设备选择,温度和湿度总是关联的,有干热、湿热等多种划分,并无一种专门的“潮湿场所”环境严酷都等级。
     
发表于 2024-3-26 08:53:08 | 显示全部楼层
规范里涉及到潮湿字眼的相关规定,定性表述的比较多,定量的比较少。
这里补充两个:
1、《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011
     4.1.13 当采用无挤塑外护层电缆敷设在潮湿环境时,....
     条文说明: 相对湿度长期在75%以上定义为潮湿环境。
2、建筑地面工程防滑技术规程 JGJ/T 331-2014(非电气规范,但内容相通)
    2.0.7  潮湿地面:长期接触水或者相对湿度较大的潮气湿润的地面。
    条文说明:潮湿地面是指在室内很潮湿但无明水的地面。主要指厨房、卫生间、公共浴室、泳池附近、超市肉菜部、餐饮制作间、菜市场及夏天南方地区的潮湿地面。
     
发表于 2024-3-26 09:12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-26 09:14 编辑

关于潮湿场所,
个人感觉规范管的太死,
GB55024布线要求相关内容直接上升为强条,更是无语。

举两个简单的例子:
1、水泵房其实好多管理比较到位,压根算不上潮湿场所。
2、珠三角每年都出现的回南天,那绝对潮湿的恐怖,而且持续时间长的话有好几天,也没见珠三角的建筑都按潮湿场所设计。
     
发表于 2024-3-26 09:21:26 | 显示全部楼层
QQ截图20240326091812.png
我这泵房潮湿吗?

     
 楼主| 发表于 2024-3-26 10:13:39 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-3-26 09:21
我这泵房潮湿吗?

比较闷,湿度可能比较大
     
发表于 2024-3-26 12:00:52 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2024-3-26 10:13
比较闷,湿度可能比较大

可能编规范的专家也是这么想象的吧,可是水泵房可以说是千差万别,我这种泵房,20多年里,我是没见过有潮湿的。
     
发表于 2024-3-26 15:42:02 | 显示全部楼层
本条所指潮湿场所是指相对湿度大于95%或相对湿度长期超过75%的空气环境、存在积水或其他导电液体、泥泞的环境。
     
发表于 2024-3-27 10:24:54 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2024-3-26 15:42
本条所指潮湿场所是指相对湿度大于95%或相对湿度长期超过75%的空气环境、存在积水或其他导电液体、泥泞的 ...

这是哪个规范的条文?
     
发表于 2024-3-27 12:54:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-27 10:24
这是哪个规范的条文?

建筑电气与智能化通用规范 GB 55024-2022 第8. 5. 1款条文说明:

室外或潮湿场所常常出现雨淋或温度变化而产生的结露情况,线路敷设或接线不当均有可能因此发生短路事故,所以接线入口或接线盒应采取防水防潮措施。与用电设备连接的导管端部应设置防水弯,对无防水措施的设备接线盒(如排风或排烟电动阀等)尚应加装防雨罩,施工中需加装接线盒时应选用IP55及以上防护等级的接线盒。
     本条所指潮湿场所是指相对湿度大于95%或相对湿度长期超过75%的空气环境、存在积水或其他导电液体、泥泞的环境。

     
发表于 2024-3-27 13:00:42 | 显示全部楼层
另外我想说,有些设计人员,真的是既要又要又怕,没有担当

民用建筑内的地下室是否属于潮湿场所,一直是行业内的争议问题。地下室虽然位于室外地坪以下,但很多人觉得地下室的潮湿度并不高,远远达不到超过75%的程度,尤其在北方地区,气候长期较为干燥。但很多现行规范在条文描述中都会将地下室和潮湿场所作为同等场所来做要求,比如GB 51348—2019《民用建筑电气设计标准》[2]第26.5章节中对弱电管线的敷设要求。同时,在某些特定的季节期间,也应该注意到南方地区的地下室的湿度会非常高。对上海多个建筑内的地下室进行过湿度测量后发现,在黄梅季节,这些地下室即使开起机械送排风设施,但也能持续数日湿度保持在90%以上,这也是很多南方地区的住宅小区在地下室配备固定式或移动式大型除湿机的原因,所以建议将民用建筑内的地下室等同于潮湿场所。但也同时建议地下室相关安全防护设计仅仅局限于规范明确的条文要求中,切不可扩大到所有潮湿场所的防护要求。

这是某大院写的一个论文。什么叫做“建议地下室相关安全防护设计仅仅局限于规范明确的条文要求中,切不可扩大到所有潮湿场所的防护要求。”

首先是定性,然后才是做法。
自己不敢定性,然后又怕人家提意见。定了性,又怕多做了,被甲方骂,这算什么事。
     
发表于 2024-3-27 13:20:51 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2024-3-27 13:00
另外我想说,有些设计人员,真的是既要又要又怕,没有担当

民用建筑内的地下室是否属于潮湿场所,一直是行 ...

       这都是不专业的表现,拿日常生活中的感受当专业的技术条件。GB16895.18电气设备选择与安装通用条件,外界影响之一的“环境条件A”大类中,空气湿度是AB,水是AD,没有将空气湿度和水混合起来的条件。
       南方很多地区,地上正常房间内,75%的湿度也是常态,尤其是初夏那几个月。
     
发表于 2024-3-27 14:40:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-3-27 13:20
这都是不专业的表现,拿日常生活中的感受当专业的技术条件。GB16895.18电气设备选择与安装通用条 ...

规范组也是不敢写清楚,长期75%湿度以上,长期是多久?1天,10天,还是30天?

以广州为例,回南天很潮湿,但是也只是4~5天的样子,是否这样要按照潮湿场所考虑?

都是讲不清的事。
     
发表于 2025-1-13 11:31:41 | 显示全部楼层
感觉也没个定性
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则