[求助] 高压电流互感器的保护比值怎么取

  [复制链接]
     
发表于 2024-4-1 09:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如高压保护流变10P20,这个20是通过什么计算出来的吗。我查了好多资料讲短路电流÷互感器一次电流,算出来都不对,请哪位大神知道的讲解下最好举例。谢谢
     
发表于 2024-4-1 12:36:58 | 显示全部楼层

      我说话直,您别在意。这可能不只是迷糊的问题。或者说良好的专业训练,以及由此养成的良好专业习惯,可以大幅度降低这种迷糊。
      我一向看法是,专业水平高低没什么了不起,但专业素养很重要。坛子里我也经常出言不逊,没有什么修养的坏老人的样子,主要是看不惯山寨作风盛行。关键是山寨的还比专业的更理直气壮,还咄咄逼人
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-4-1 09:39:05 | 显示全部楼层
这个我没有看懂图片上的意思

这个我没有看懂

这个我没有看懂
     
 楼主| 发表于 2024-4-1 09:47:31 | 显示全部楼层
还有这我查找的 按照这个上面讲比如:母线短路电流20KA/CT一次电流100A=200.算出来不对啊。那保护流变那5P200.是不是单位问题啊。大神有会的解释下。
7b99b94e107e47819b4205be3f0edf7.jpg
     
发表于 2024-4-1 10:00:57 | 显示全部楼层
wk1012652751 发表于 2024-4-1 09:47
还有这我查找的 按照这个上面讲比如:母线短路电流20KA/CT一次电流100A=200.算出来不对啊。那保护流变那5P2 ...

你算错了,人家给的是2kA。
     
发表于 2024-4-1 10:02:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-4-1 10:03 编辑

上面说的只是简化算法,,二次负载不超过额定值时,为充分但非必要条件。
     
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:55:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-1 10:00
你算错了,人家给的是2kA。

2/100=0.02。这也比对吧
     
发表于 2024-4-1 11:00:03 | 显示全部楼层
wk1012652751 发表于 2024-4-1 10:55
2/100=0.02。这也比对吧

真有点无语了。2000A/100A=?
列算式这种基本专业规范还是要遵守的,就如你前面列的(简化一下),20kA/100A=200,有这样列算式的吗!!!
     
 楼主| 发表于 2024-4-1 12:13:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-1 11:00
真有点无语了。2000A/100A=?
列算式这种基本专业规范还是要遵守的,就如你前面列的(简化一下),20kA/1 ...

谢谢 迷糊了
     
 楼主| 发表于 2024-4-1 12:24:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-1 11:00
真有点无语了。2000A/100A=?
列算式这种基本专业规范还是要遵守的,就如你前面列的(简化一下),20kA/1 ...

那我是20KA(20000/100=200)保护吗
     
发表于 2024-4-1 12:31:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-4-1 12:37 编辑
wk1012652751 发表于 2024-4-1 12:24
那我是20KA(20000/100=200)保护吗

如果不看具体数字,只是大,那未必不能保护。要看CT的二次负荷轻重。如果二次负荷小于额定负荷,则电流倍数可以超过30倍,还能保证复合误差不超过5%。到底能超30倍多少,可以查“误差限值曲线”,就跟老CT的10%误差曲线类同。
     
发表于 2024-5-16 09:07:53 | 显示全部楼层
CT额定准确限值电流大于短路电流,短路电流7000A,准确限值系数20,额定一次电流就要400A。400*20大于7000
     
发表于 2024-11-12 21:36:49 | 显示全部楼层
按速断整定电流算
发表于 2024-12-16 16:20:39 | 显示全部楼层
学习了,还是要弄清楚主要关键和相关节点
     
发表于 2024-12-30 15:48:23 | 显示全部楼层
非常感谢 学习学习