账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1333|回复: 8

[问题探讨] 发电机房

[复制链接]
发表于 2024-4-2 15:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天水专业问我们,发电机房是否需要考虑排水?(设置了水喷雾灭火)

大家怎么看?
 楼主| 发表于 2024-4-2 15:43:49 | 显示全部楼层
发电机房在地下室,地坪与外廊是平的,设置了150的挡水坎
     
发表于 2024-4-2 17:21:18 | 显示全部楼层
也别怪水专业问,
GB51348-6.1.13
5 机房内应设有洗手盆和落地洗涤槽。
有了这些还能不考虑排水吗?

点评

一直有这个要求,从来没有设过。  发表于 2024-4-2 17:35
     
发表于 2024-4-2 22:24:52 | 显示全部楼层
如果有进水可能,肯定要考虑排水,本身也不违反规范,我们做的变电所,都上了排水措施的
     
发表于 2024-4-3 08:54:21 | 显示全部楼层
我这里水专业设了集水坑
     
发表于 2024-4-3 08:59:07 | 显示全部楼层
看来大家有点误解我的意思,
本来要不要考虑排水是水专业的事情,
不过因为我们建筑电气规范编织者什么事情都要管,
那也就怪不得水专业要倒过来问电气了。
发表于 2024-4-3 12:09:05 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-3 08:59
看来大家有点误解我的意思,
本来要不要考虑排水是水专业的事情,
不过因为我们建筑电气规范编织者什么事情 ...

水专业规范编制者,管电气的事管的更多。
     
发表于 2024-4-3 14:21:24 | 显示全部楼层
只要水别倒灌进就可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则