楼主: 帕西法尔

变电所配电箱中插座回路,是否需要按照非消防负荷配电?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-28 14:35:22 | 显示全部楼层
2#的举例说明很有道理
     
发表于 2024-7-10 23:59:46 | 显示全部楼层
从变电室的照明配电箱接插座回路,问题不大,都是这么做的,再单独做一个箱子,浪费
     
发表于 2024-7-17 17:59:11 | 显示全部楼层
变电室内部用电不应再区分消防用电、非消防用电。变电室内的设备都是保障供配电系统运行的必要设备。也就是说都与消防有关。 内部用电也不必考虑耐火配线要求。作为一个整体,变电室由它的墙体、楼板、防火门等做了防火保护。变压器、高低压设备均不考虑防火要求,所以内部的布线也不必考虑防火要求。
     
发表于 2024-7-22 09:49:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 AutoCAD2020 于 2024-7-22 09:50 编辑

专供消防负荷的 消防发电厂和消防电网什么时候上马?这样夏天电网负荷太大了都不至于影响消防负荷,稳不稳?
     
发表于 2024-12-20 15:53:25 | 显示全部楼层
现在我们被逼的已经是一个变配电室做两个箱子了,一个带消防负荷,另外一个带非消防负荷;
     
发表于 2024-12-20 16:32:05 | 显示全部楼层
有哪条说插座不允许是消防负荷
     
发表于 2024-12-24 09:30:32 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2024-12-20 15:53
现在我们被逼的已经是一个变配电室做两个箱子了,一个带消防负荷,另外一个带非消防负荷; ...

还有更极端的,3个箱子,空调1个、事故风机、插座和自控1个、消防照明1个
     
发表于 2024-12-24 09:45:53 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2024-12-24 09:30
还有更极端的,3个箱子,空调1个、事故风机、插座和自控1个、消防照明1个 ...

空调负荷可以合并到事故风机那个箱子里,一般不会提。