账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3140|回复: 11

[求助] 请教下变频器的接线图

[复制链接]
     
发表于 2024-4-15 20:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,下图是我画的两张变频器的接线图,变频器控制回路那张图右下角的截图不清晰了,是说的变频电机散热风机的控制回路。有几个疑问望解答:

1.变频器故障后会自动切断主回路吗,需要把故障触点接入二次回路吗?
2.变频器与PLC中间需要加中间继电器吗,直接把图中KA2、KA3处的端子接入PLC可以吗,实现故障和运行信号的输入。
3.为什么我看所有的接线图,端子号都是奇数?只有在N排处会有一个偶数,而且只有这一个。
谢谢!
变频器接线1.png
变频器接线2.png
     
发表于 2024-4-16 08:09:28 | 显示全部楼层
1、变频器故障需要断开控制回路,没问题,另外我们这  电机冷却风机回路的热继电器故障后也要断开控制回路,都把热继的常闭点串联主回路中,风机故障 变频器不能启动。
2、变频器运行、故障传到PLC或DCS,我们也是接一个中间继电器,感觉没问题
3、第三个问题请别的老师解释吧,我也想问
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-16 08:14:01 | 显示全部楼层
您这冷却风机回路用的马保,马保动作断开主回路没问题,我上边是说了一种用热继的情况
     
 楼主| 发表于 2024-4-16 08:26:55 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-16 08:14
您这冷却风机回路用的马保,马保动作断开主回路没问题,我上边是说了一种用热继的情况 ...

朋友,方便加个微信不,我vx是fczyq1988
     
发表于 2024-4-17 09:49:47 | 显示全部楼层
1. KA2,KA3设置较好,可以隔离变频装置的控制与信号回路;
2. 设置急停按钮不应切断KA1线圈回路,虽能使变频器停止工作,但不能确保主回路不带电;应急按钮宜作用于QF1跳闸。
     
发表于 2024-4-17 09:52:22 | 显示全部楼层
3. 变频电动机的风冷回路,用马保有点大材小用;普通的热继电器就OK。
     
发表于 2024-4-17 09:58:08 | 显示全部楼层
二次接线的导线号编写规则,请看标准DL/T 5136

点评

非常感谢  发表于 2024-4-17 11:26
     
发表于 2024-4-18 08:12:17 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-16 08:26
朋友,方便加个微信不,我vx是fczyq1988

好的,今天刚看到
     
 楼主| 发表于 2024-4-18 21:14:11 | 显示全部楼层
晓风残月88 发表于 2024-4-17 09:49
1. KA2,KA3设置较好,可以隔离变频装置的控制与信号回路;
2. 设置急停按钮不应切断KA1线圈回路,虽能使变频 ...

非常感谢,不知怎的,刚看到您的这两条回复,非常有道理。如果KA2/KA3设置的话,那么图1中端子101,103中间的那个“PLC启动”,是不是也应该是PLC控制一个中间继电器来实现隔离呢?
     
发表于 2024-4-19 08:41:17 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-18 21:14
非常感谢,不知怎的,刚看到您的这两条回复,非常有道理。如果KA2/KA3设置的话,那么图1中端子101,103中 ...

常规就是PLC/DCS柜上的继电器触点接出来的,要隔离,不太可能直接串在PLC出线回路里的。
     
 楼主| 发表于 2024-4-19 11:18:20 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-19 08:41
常规就是PLC/DCS柜上的继电器触点接出来的,要隔离,不太可能直接串在PLC出线回路里的。
...

好的,谢谢您
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则