账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3223|回复: 9

[问题探讨] 过氧化氢罐间需不需要做防爆措施

[复制链接]
     
发表于 2024-4-25 09:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前公司综合讨论做的是不做防爆措施,另外我本人也是认为不需要做防爆,因为此物质本身并不具有防爆性质,且此物质不可划分防爆分区,他只是在特定情况下会分解出氢气和氧气,但是正常情况下是没有危险的,另外之前审图老师也没有要求做过,只是说业主会有一些要求坐上防爆措施,想看看大家对此事情的理解,有大佬的话也欢迎指导

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-4-25 10:46:46 | 显示全部楼层
会分解出氢气吗,我们都不防爆
     
发表于 2024-4-25 16:13:04 | 显示全部楼层
1 双氧水一般分解为水和氧气,不会产生氢气;
2 74%以上浓度的过氧化氢会形成40%以上浓度的过氧化氢蒸气,具有爆炸性,可发生爆炸。
3 浓度低于74%一般不认为会爆炸,但是需要确认附近是否有酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等。
4 双氧水中混入杂质易加速分解,产生物理爆炸。

点评

专业!  发表于 2024-4-25 16:29
     
发表于 2024-4-25 16:47:16 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-4-25 16:13
1 双氧水一般分解为水和氧气,不会产生氢气;
2 74%以上浓度的过氧化氢会形成40%以上浓度的过氧化氢蒸气, ...

“74%以上浓度的过氧化氢会形成40%以上浓度的过氧化氢蒸气,具有爆炸性,可发生爆炸”...这里的爆炸发生指的是在何种环境条件下(温度,气压等)的何种化学反应(如何触发)?
     
 楼主| 发表于 2024-4-26 09:36:27 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-4-25 16:13
1 双氧水一般分解为水和氧气,不会产生氢气;
2 74%以上浓度的过氧化氢会形成40%以上浓度的过氧化氢蒸气, ...

感谢回复,学到了学到了
     
发表于 2024-4-26 11:24:52 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-4-25 16:47
“74%以上浓度的过氧化氢会形成40%以上浓度的过氧化氢蒸气,具有爆炸性,可发生爆炸”...这里的爆炸发生 ...

少复制了3个字“常压下,74%以上浓度的过氧化氢会形成40%以上浓度的过氧化氢蒸气,具有爆炸性,可发生爆炸。”

爆炸的2个条件,1 有爆炸性混合物;2 有点燃爆炸性混合物的能量。
     
发表于 2024-4-26 14:07:01 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-4-26 11:24
少复制了3个字“常压下,74%以上浓度的过氧化氢会形成40%以上浓度的过氧化氢蒸气,具有爆炸性,可发生爆 ...

哪来的爆炸混合物。就是过氧化氢本身发生分解反应?
     
发表于 2024-4-26 15:02:05 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-4-26 14:07
哪来的爆炸混合物。就是过氧化氢本身发生分解反应?

就是双氧水的热分解反应,或者考虑,在纯氧环境下的氧化还原反应
     
发表于 2024-4-26 15:41:02 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-4-26 15:02
就是双氧水的热分解反应,或者考虑,在纯氧环境下的氧化还原反应

还原哪个?,是指同一环境内另有其它可燃物吧,分解的氧气助燃或爆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则