楼主: wangguichao66

[问题探讨] 24DX002-1中SELV交流照明回路示意图正确吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-5-9 10:51:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-9 11:07 编辑
scmcl 发表于 2024-5-9 10:09
图示是示意,又不是唯一!!!!

问题是示意的内容严格来说是违反规范条文的,
条文针对的是特低安全电压回路,
只有隔离变压器后才是,
行灯变压器(如220v/36v)隔离变压器前还是低压回路而非特低电压回路,
除非隔离变压器前端也是安全特低电压,隔离变压器只是1:1隔离,但这样岂不是多此一举?何况图示也没注明电压。

图示的隔离变压器后增设保护器件才是符合这条规范的字面意思的。
     
 楼主| 发表于 2024-5-9 11:03:27 | 显示全部楼层
再结合24DX002-1图集第74、75页隔离变压器为单一用电设备供电的图示内容,
严重怀疑编制人是不是把行灯变压器和1:1隔离变压器搞混了,
对于1:1隔离变压器为单一用电设备供电的的确隔离变压器之前设保护器就行了,
但是对行灯变压器这种做法值得斟酌,
对于小功率行灯变压器真的不推荐这种做法。
     
发表于 2024-5-9 18:04:17 | 显示全部楼层
刚看了一下这张图的“注”,他这样画没问题,问题是这图啥用都没有。