账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3892|回复: 9

[规范条文] 楼梯间疏散照明的设置

[复制链接]
发表于 2024-5-12 19:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照GB51309 3.2.5中的“II -1. -3 规定的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼棉间及其前室,室外楼梯”不低于5lx,此处是否指所有的楼梯间(包括非疏散用楼梯间),条文及解释并没有说不包含。
GB55037 10.1.9.1 比较明确只需要疏散用楼梯间。
请教大家在设计、审图时,如何把控?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-5-13 09:40:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2024-5-13 09:41 编辑

顾名思义,疏散照明当然只需设置在用于疏散的楼梯间。另外51309的照度标准也要以55037要求为准进行调整了
     
发表于 2024-5-13 09:57:06 | 显示全部楼层
现在550XX这套的通规基本上都是要求和本规范冲突时以本规范为准,如果有例外的话正好哥们们提一嘴,我也好之后注意下
     
发表于 2024-5-13 10:17:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-13 09:40
顾名思义,疏散照明当然只需设置在用于疏散的楼梯间。另外51309的照度标准也要以55037要求为准进行调整了 ...

借楼请教下,关于非疏散楼梯间一直有一点疑惑,假如着火时这个非疏散楼梯上有人在,切非后普通照明没了,因为楼梯间有台阶不是平地,没有照明人员疏散还是有风险的,像这种极端情况或特例怎么考虑,谢谢
     
发表于 2024-5-13 10:19:04 | 显示全部楼层
非疏散用楼梯和平时不用的楼梯是不一样的,平时不用的我只见过人防那种平时封死战时用的那种,非疏散用楼梯我见过一种就是设置在建筑中间区域,不满足首层直通室外要求的那种,这种平时也是走人的,你里面也要设置疏散照明,为了免责,还是按10Lx做既可。
     
发表于 2024-5-13 12:31:25 | 显示全部楼层
官大一级压死人

GB50037已经是10lx了


5lx违反强条
     
发表于 2024-5-13 12:33:40 | 显示全部楼层
建筑专业明确的  、非正规疏散用途、非辅助疏散用途的楼梯内,可不设置疏散照明

不用套5lx、10lx了

     
发表于 2024-5-13 19:27:29 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-5-13 12:33
建筑专业明确的  、非正规疏散用途、非辅助疏散用途的楼梯内,可不设置疏散照明

不用套5lx、10lx了

请教下,这个是哪本规范里的吗,还是建筑专业提资的,谢谢
发表于 2024-11-6 22:13:06 | 显示全部楼层
是楼梯间都设
     
发表于 2024-11-6 23:57:41 | 显示全部楼层
1、原则上是先看GB 55037和GB 50016,确定是否需要设置疏散照明,然后看GB 51309确定怎么设置。非疏散用的楼梯间无需设置疏散照明。
2、关于各本规范上的疏散照度不一致的问题,共识是按高的执行。
3、火灾时普通照明不是探测器报警就立即切掉的,这个在GB 50116-4.10.1有要求,楼梯上的人员是有时间疏散的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则