账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3389|回复: 4

[问题探讨] 发电机自启动的信号问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-17 08:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发电机自启动的信号问题,之前发过帖子问过一次,是取自变压器低压侧主开关的辅助接点,据了解辅助接点只是体现断路器的开、合状态,不是体现脱扣状态,这个是不是应该取自欠压脱扣器呢?欠压脱扣器属于继电器触点吗
     
发表于 2024-5-17 09:09:09 | 显示全部楼层
你找个框架断路器的接线图看看就明白了,分励脱扣/欠压脱扣只是外界的输入条件,最终脱扣的效果就是分闸状态,从相应的触点输出。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-17 09:21:35 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-17 09:09
你找个框架断路器的接线图看看就明白了,分励脱扣/欠压脱扣只是外界的输入条件,最终脱扣的效果就是分闸状 ...

老师,那如果不带欠压脱扣器,电源市电后不会分闸吧,还是没法发出信号吧,
     
发表于 2024-5-17 09:53:15 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-5-17 09:21
老师,那如果不带欠压脱扣器,电源市电后不会分闸吧,还是没法发出信号吧, ...

常规是这样的,或者你可以另外监测电压,用别的设备给断路器发分励信号
     
 楼主| 发表于 2024-5-17 10:35:15 | 显示全部楼层
和多个断路器厂家沟通,说框架断路器的分闸、瞬时脱扣、欠压脱扣 都是同一个辅助触点在动作,其实下一级用ATS开关倒也不存在发电机并网情况,只是觉着供配电规范该更新了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则