账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4302|回复: 13

[规范条文] 请问,沿电缆桥架通长敷设的保护导体截面是多少?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-18 11:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:按GB55024-2022 7.3.1条要求,沿电缆桥架通长敷设的保护导体,采用铜带时截面多少?采用镀锌扁钢时截面多少?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-5-19 14:20:53 | 显示全部楼层
算一下热稳定性
发表于 2024-5-20 14:44:11 | 显示全部楼层
可以按这个来
接地线尺寸.png
     
发表于 2024-5-20 15:10:22 | 显示全部楼层
见《低规》表3.2.14。
     
发表于 2024-5-22 18:18:01 | 显示全部楼层
看用途,用于桥架的接地,印象是16就够,用于PE,则要考虑热稳定,一般是最大相线的一半。
     
 楼主| 发表于 2024-5-22 19:18:07 | 显示全部楼层
是用于桥架的接地。
     
发表于 2024-5-23 09:03:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-23 09:39 编辑

楼主说的桥架通长敷设的保护导体实际上是GB50054-2011第3.2.15条的保护联结导体,
按照3.2.15条执行。
     
发表于 2024-5-23 09:38:04 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-23 09:03
楼主说的桥架通长敷设的保护导体实际上是GB55054-2011第3.2.15条的保护联结导体,
按照3.2.15条执行。 ...

50054吧

点评

谢谢提醒,改过来了。  发表于 2024-5-23 09:39
     
发表于 2024-5-23 10:58:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-23 09:03
楼主说的桥架通长敷设的保护导体实际上是GB50054-2011第3.2.15条的保护联结导体,
按照3.2.15条执行。 ...

不对吧,通长扁钢之类的是按接地干线算的吧。
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 08:26:57 | 显示全部楼层
原来的桥架图集04D701-3有截面的大小,新图集22D701-3删去了。
     
发表于 2024-5-24 08:59:44 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-23 10:58
不对吧,通长扁钢之类的是按接地干线算的吧。

建议看看15D500图集的接地术语部分内容。
     
发表于 2024-5-24 09:20:00 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-24 08:59
建议看看15D500图集的接地术语部分内容。

2.12-1 接地干线
与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。

请教桥架这个通长敷设导体跟这个描述不符地方是?
     
发表于 2024-5-24 10:01:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-24 10:04 编辑
myface 发表于 2024-5-24 09:20
2.12-1 接地干线
与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。

光看这个术语的话,字面上的确没有描述不相符的地方。
不单止这样,好多规范/图集里直接把这个表述为“接地干线”,
不过不管是单独敷设扁钢还是采用编制铜线跨接,
本质上是消除不同部位的电位差(而不是强调像电气设备外壳接到总接地端子),
起的作用就是保护联结导体。

建议看看15D500图集的接地术语是觉得图集把防雷接地、等电位接地、功能性接地术语罗列的比较详细,多看看其中红色字体的提示有助于理清概念。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:05 , Processed in 0.069196 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表