账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3916|回复: 13

[求助] 请问一个消防模块能控制不同防火分区的设备吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-25 11:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请问一个消防模块能控制不同防火分区的设备吗?我记得好像在哪看过类似的话但是找不到了。我是一层建筑两个防火分区,消防广播能否接在一个广播模块上?我甚至感觉接一个模块比两个要好。谢谢!
     
发表于 2024-5-25 11:48:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-5-25 11:51 编辑

强条不能忘

除非你有很恰当的理由,把几个防火分区划分为一个报警区域

3.3.1 第1款 报警区域应根据防火分区或楼层如分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。

VeryCapture_20240525114739.jpg


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-25 14:33:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-5-25 14:41 编辑
x01oct 发表于 2024-5-25 11:48
强条不能忘

除非你有很恰当的理由,把几个防火分区划分为一个报警区域

谢谢您,说实话,我的确不知道如何判断是否应把几个防火分区划为一个报警分区,没有任何概念,老师您能说说这方面的看法吗?
     
发表于 2024-5-25 17:11:41 | 显示全部楼层
这个强条GB55036还有,
12.0.12 一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。

不过对于消防广播,
GB50116-2013第4.8.8条要求“当确认火灾后,应同时向全楼进行广播”,
消防广播就没必要再分楼层或防火分区用模块控制,
所有的消防广播直接接功放就行了。

点评

非常感谢  发表于 2024-5-25 17:42
     
发表于 2024-5-26 15:25:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-25 17:11
这个强条GB55036还有,
12.0.12 一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。

我问了几个消防施工,他们现在还都是接模块的,只不过是用程序调成全楼广播的。
     
发表于 2024-5-26 15:26:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-5-25 14:33
谢谢您,说实话,我的确不知道如何判断是否应把几个防火分区划为一个报警分区,没有任何概念,老师您能说 ...

我建议是不要这么划报警分区,很难解释,就按防火分区来。
     
 楼主| 发表于 2024-5-26 17:48:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-26 15:26
我建议是不要这么划报警分区,很难解释,就按防火分区来。

好的谢谢您!
     
发表于 2024-5-26 19:41:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-26 15:25
我问了几个消防施工,他们现在还都是接模块的,只不过是用程序调成全楼广播的。 ...

这个能理解,要是我干工程的也会这么干(火警系统招标确定品牌后有的需要根据具体产品对系统图深化调整,施工图并不一定是最终图纸)。
做工程的做多一个模块对自己只有好处没有坏处,何况对干活的来说原来的做法也不用调整,何乐而不为。
实际上这个模块是多余的。
     
发表于 2024-5-27 07:52:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-26 19:41
这个能理解,要是我干工程的也会这么干(火警系统招标确定品牌后有的需要根据具体产品对系统图深化调整, ...

还是装模块吧,因为装模块不影响全楼广播,不装模块变成只能全楼广播,不能分区了,有次备提了,没模块违反火规第4.8.10条:在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统。
     
发表于 2024-5-27 08:34:20 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-5-27 07:52
还是装模块吧,因为装模块不影响全楼广播,不装模块变成只能全楼广播,不能分区了,有次备提了,没模块违 ...

GB50116-2013-4.8.10的广播分区按建筑物划分才不会与4.8.8要求矛盾,
如果是建筑物内划分广播分区,4.8.10的“或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区”就和4.8.8条全楼广播矛盾了。

当然也有可能这里沿用了98版的分区广播表述,前后逻辑上出现不一致。
大家对2013版火规种种吐糟,问题真的不少。
     
发表于 2024-5-27 08:47:03 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-27 08:34
GB50116-2013-4.8.10的广播分区按建筑物划分才不会与4.8.8要求矛盾,
如果是建筑物内划分广播分区,4.8.1 ...


       2013改成全楼播放,条文解释是避免错时疏散导致拥堵。感觉这条说服力不够。
       虽然考虑到不同楼层到达出口距离不同,起跑的错时,确实可能导致到达出口的同时。但错时只是着火层及其上下层一个起跑时间,其他所有楼层另一个起跑时间。如果简单按同一速率疏散考虑,最多也只有两层楼的人同时到达出口处。
       或许消防专业有过研究,这毕竟是个带统计规律的问题。
     
发表于 2024-5-27 18:35:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-27 08:34
GB50116-2013-4.8.10的广播分区按建筑物划分才不会与4.8.8要求矛盾,
如果是建筑物内划分广播分区,4.8.1 ...

反正专家怎么说就怎么改,他说要加就加上,他说不要模块就取消。画图匠通过审图才是目标
     
发表于 2024-5-27 20:19:32 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-5-27 18:35
反正专家怎么说就怎么改,他说要加就加上,他说不要模块就取消。画图匠通过审图才是目标 ...

这个倒不用纠结,
加了模块控制的不会有人提意见要求取消,
因为通过软件也能实现全楼广播。
只有没加模块的情况下,正如你9#说的那样,有个别审查人会以4.8.10为理由要求加模块。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则