最近有一项目,设计单体采用基础钢筋作为接地网, 各单体间采用不锈钢扁钢联络(见下图一)。有图审老师认为“不应该采用构筑物本身的金属做为接地干线的一部分”,并给出图二的示例。
请问:1.该图审意见是否合理?
2.接地有2种接地方式:单独的接地网和利用基础钢筋作为接地网,如果按图审意见,那么利用基础钢筋作为接地网就没有用了。
图审意见:在爆炸危险区域不同方向,接地干线应不少于两处与接地体连接。(平面接地干线画法需商榷,干线应该独立,之后与每个单体或保护设备两点接地,不应该采用构筑物本身的金属做为接地干线的一部分,给一个油站总接地干线做参考。) 依据:GB55058-2014 5.5.3
GB55058-2014 5.5.3 爆炸性环境内设备的保护接地应符合下列规定:
1 按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定,下列不需要接地的部分,在爆炸性环境内仍应进行接地: 1)在不良导电地面处,交流额定电压为1000V以下和直流额定电压为1500V及以下的设备正常不带电的金属外壳; 2)在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流电压为110V及以下的设备正常不带电的金属外壳; 3)安装在已接地的金属结构上的设备。 2在爆炸危险环境内,设备的外露可导电部分应可靠接地。爆炸性环境1区、20区、21区内的所有设备以及爆炸性环境2区、22区内除照明灯具以外的其他设备应采用专用的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。爆炸性环境2区、22区内的照明灯具,可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线,但不得利用输送可燃物质的管道。 3在爆炸危险区域不同方向,接地干线应不少于两处与接地体连接。
|