[求助] 火灾自动报警系统线缆的选择

[复制链接]
     
发表于 2024-6-24 15:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前些天看到一篇论文,说是火灾自动报警的线缆电压不满足300/500V,原先设计一般是选用RVS或RYJS的,电源用BV或BYJ,现在各位还用RVS或RYJS吗?
     
发表于 2024-6-24 16:10:16 | 显示全部楼层
仍旧使用RYJS,目前没有问题。
     
发表于 2024-6-24 16:47:14 | 显示全部楼层
如果还是原来的产品标准,300/300V的,那是不能用了:
rs1.png v2-dd0ded5226df72f4fcf69cb23b54406c_r.jpg v2-e59ade70940be1e5778f63fe4954e2f7_r.jpg

发表于 2024-6-25 10:46:18 | 显示全部楼层
真正有好的论文,就应该研究一下或者实验认证,这种300/300V的电压线缆,用在24V的线路里,会出线什么问题?
     
 楼主| 发表于 2024-6-25 12:04:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-6-25 10:46
真正有好的论文,就应该研究一下或者实验认证,这种300/300V的电压线缆,用在24V的线路里,会出线什么问题 ...

作者点出了规范和实际的冲突,给出的结论是报警线建议沿用RVS,或用RV、RVV替换
     
发表于 2024-6-25 13:22:54 | 显示全部楼层
问题不仅仅是线缆的耐压等级问题……根据国标GB51348-2019(民用建筑电气设计标准)第13.8.4条第1小条条文解释,消防联动总线及控制线路、火灾自动报警控制器(联动型)的总线、消防广播线路和消防电话线路选择耐火时间不低于750℃、90min且满足毒性指标不低于t1的电线或电缆。所以聚氯乙烯绝缘材质的线缆是否能够满足毒性指标不低于t1的要求呢?
     
 楼主| 发表于 2024-6-25 15:35:15 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2024-6-25 13:22
问题不仅仅是线缆的耐压等级问题……根据国标GB51348-2019(民用建筑电气设计标准)第13.8.4条第1小条条文 ...

条文解释的要求太高了
     
发表于 2024-6-25 16:40:48 | 显示全部楼层
其实楼主说的这个问题2020年论坛里就探讨过了,
请教下消防报警一般采用RVS线,它的电压等级是300/300v,但是火灾报警规范要求线缆... - 建筑电气技术 - 建筑电气论坛-Building Electricity - Powered by Discuz!  http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 7&highlight=RVS
大家都觉得不合理也就没人理这条,
这几年一直相安无事。

到2024年广安市突然又搞出这么个文件,
搞笑不?
这在群里一讨论又提醒了个别爱不分青红皂白提意见的审图人,
无奈不?
     
发表于 2024-6-26 09:40:21 | 显示全部楼层
结论就是规范错了,但是他们不会承认的,也不会改的,谁权大谁说了算
     
发表于 2024-6-26 11:52:49 | 显示全部楼层
广安住建局是出来搞笑的把?稍微有点专业知识,就不会出这个文件。
表面上是出来维护规范的权威,实际效果......
     
发表于 2024-6-26 14:59:57 | 显示全部楼层
搞不懂这么低的直流电压为什么要用这么高的交流电线,规范上300V的交流能过1.5倍的直流,即450V。
条文说明要是能写出个原因,我就给出男人能给出的最高赞美:算你厉害!
     
发表于 2024-6-26 15:50:20 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-6-26 14:59
搞不懂这么低的直流电压为什么要用这么高的交流电线,规范上300V的交流能过1.5倍的直流,即450V。
条文说明 ...

这个没有原因。98版的报警规范,要求用250V电压等级的。到了2013版,就变成300V/500V的了。
     
发表于 2024-6-26 16:02:03 | 显示全部楼层
广安这个文件,也是抄的北京的,北京今年住建局管网有人问这个问题答疑要求用300/500v,实际上我问了电缆厂家,得到的答复,只要是软线,RVS,RYJS  WDZ-RYJYP RVVSP,RYJSP,不管是低烟无卤耐火的,还是普通的,不管带不带护套,屏蔽,都是300/300的,这是制造标准。没得500的产品,据我了解,就算有也就是打个标。