账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4208|回复: 12

[问题探讨] 一个翘板开关能带多少负荷?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-25 16:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般翘板开关额定电流为10A,理论可以带2.2kW的灯具。但是翘板开关是经常要通断的,这么大的负荷在通断过程中肯定会产生火花,有没规范规定,最多带多少负荷?
民标节能章节有不宜超过6盏灯的要求,但是具体能带多大负荷,找不到依据。
     
发表于 2024-6-25 16:38:46 | 显示全部楼层
这个不能一概而论,与灯具的性质和开关的类别有关。比如气体放电光源与热辐射光源,道理上翘板开关都不该一样。实操按经验来吧,裕量留大点。
     
发表于 2024-6-25 16:47:04 | 显示全部楼层
这问题问得好奇怪啊,都明白规定额定电流了,为什么要以功率来定义?不同的电器的功率对应电流不一样啊,最终还是看电流。

既然额定10A,就代表他能分断10A。
要是你说极限情况能带多少?那只能参照下产品标准了:
kg.png

     
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:49:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-25 16:38
这个不能一概而论,与灯具的性质和开关的类别有关。比如气体放电光源与热辐射光源,道理上翘板开关都不该一 ...

在做一个洁净厂房的项目,一个LED平板灯72W,一个翘板带6盏灯也就是432W,会不会太多,担心开关寿命不长。
     
发表于 2024-6-25 16:50:41 | 显示全部楼层
若要仔细研究,可参考GB16915.1,里面分类很琐碎。
     
发表于 2024-6-25 16:55:20 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-6-25 16:49
在做一个洁净厂房的项目,一个LED平板灯72W,一个翘板带6盏灯也就是432W,会不会太多,担心开关寿命不长 ...

之前看过,控制LED等的开关有专项的型式试验要求。如果选用通过该项型式试验的面板开关,应该没问题。
     
发表于 2024-6-25 16:56:01 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-6-25 16:49
在做一个洁净厂房的项目,一个LED平板灯72W,一个翘板带6盏灯也就是432W,会不会太多,担心开关寿命不长 ...

你说的这个6盏是51348里这个要求吗?这个是节能的要求,考虑的是不用的时候能灵活一些,该关的就关,并不是强制要求。
     
发表于 2024-6-25 17:14:42 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-6-25 16:49
在做一个洁净厂房的项目,一个LED平板灯72W,一个翘板带6盏灯也就是432W,会不会太多,担心开关寿命不长 ...

洁净厂房一联翘板才带6盏灯担心啥,问题是多大面积,到时候灯开关数量是不是都超过10个了,你一个回路最多接一个3联的开关,洁净墙板1200宽都不够你排,洁净室里建议不要弄那么多开关,并且洁净室一般不会经常开关有的都不设开关直接退空开;改智能照明吧,省得担心了;
     
 楼主| 发表于 2024-6-25 17:39:45 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-25 16:47
这问题问得好奇怪啊,都明白规定额定电流了,为什么要以功率来定义?不同的电器的功率对应电流不一样啊,最 ...

确实是有点奇怪,只是转换成功率算起来直观一点
     
发表于 2024-6-25 22:40:31 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-6-25 17:39
确实是有点奇怪,只是转换成功率算起来直观一点

10A不是更直观么?
     
 楼主| 发表于 2024-6-26 09:47:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-25 22:40
10A不是更直观么?

估算的时候,只会看带了多少瓦的灯具,不会看带了多少A的电流。
     
发表于 2024-6-26 10:10:22 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-6-26 09:47
估算的时候,只会看带了多少瓦的灯具,不会看带了多少A的电流。

我不能理解这样的思维方式
     
发表于 2024-6-26 15:15:37 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-6-25 16:49
在做一个洁净厂房的项目,一个LED平板灯72W,一个翘板带6盏灯也就是432W,会不会太多,担心开关寿命不长 ...

那就用继电器啊开关控制继电器的二次回路不就完了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则