账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3288|回复: 6

[问题探讨] 柔性矿物绝缘电缆是否必要选用带绝缘护套的?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-18 10:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柔性矿物绝缘电缆RTTZ和RTTYZ的区别是RTTYZ的铜压纹护套的外面还有一层塑料绝缘护套?我的问题是什么情况下选用裸铜护套的RTTZ,什么情况下选用外层有塑料绝缘的RTTYZ? 有人说裸铜护套不能与钢支架或钢梯架直接接触,这种情况下应采用带塑料绝缘的RTTYZ,这种说明不知是否正确,其原因是什么?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-7-18 13:15:27 | 显示全部楼层
裸铜护套与钢支架或钢梯架直接接触会产生电化学腐蚀。
     
 楼主| 发表于 2024-7-18 15:50:42 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-7-18 13:15
裸铜护套与钢支架或钢梯架直接接触会产生电化学腐蚀。

如果是室内干燥场所,电化学腐蚀的影响应该不明显。
     
发表于 2024-7-20 12:58:09 | 显示全部楼层
沧海LSC 发表于 2024-7-18 15:50
如果是室内干燥场所,电化学腐蚀的影响应该不明显。

室内干燥场所可以不考虑电化学腐蚀的影响。无挤塑外护套矿物绝缘电缆敷设于人体易触及的的部位,电缆与伸臂范围内的金属物体需要做辅助等电位联结。带绝缘护套不需做辅助等电位联结,方便施工。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-22 17:09:42 | 显示全部楼层
6666666666666
     
发表于 2024-7-23 07:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
那么问题来了,250米超高层需要采用A的矿物绝缘电缆,有Y不满足,怎么固定。
     
发表于 2024-7-24 15:42:16 | 显示全部楼层
带护套的一般满足不了燃烧性能A级,是否就满足不了建火规的10.1.10条“矿物绝缘类不燃性电缆”了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则