账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3973|回复: 8

[问题探讨] 疏散方向标志灯选择与安装问题

[复制链接]
发表于 2024-8-5 12:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      现有一个两侧有柱无墙体的疏散通道,柱跨12米,需要安装疏散指示标志灯。

      根据513096中3.2.9.2:
      1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方;
      2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。
      因此如果需要壁装在柱子上的话,只能考虑大型方向标志灯,壁装且安装高度不高于1米。


      根据513096中3.2.1.6,标志灯的规格应符合下列规定:1) 室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;2) 室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
      条文解释:目前,标志灯的规格分为特大型、大型、中型和小型四种类型,为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,应根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯;


       疑问:如果应按照不同的高度选择不同的标志规格,安装在柱上不高于1米处的大型方向标志灯是否还合理。如果不合理是否只能考虑吊装,若不考虑吊装,大佬们该如何设计?



本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-8-5 14:21:56 | 显示全部楼层
安装在柱上不高于1米处的大型方向标志灯为啥不合理,越大越看的清楚
 楼主| 发表于 2024-8-5 14:25:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-5 14:21
安装在柱上不高于1米处的大型方向标志灯为啥不合理,越大越看的清楚

3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。因为这条写的,3.5m以下应选用中小型呢。
发表于 2024-8-5 14:38:46 | 显示全部楼层
海岸边的宗介 发表于 2024-8-5 14:25
3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。因为这条写的,3.5m以下应选用中小型呢。 ...

哪里看到的答疑,想不起来了,柱上1m的、门口出口灯,不受这一条限制
发表于 2024-8-5 14:39:22 | 显示全部楼层
看看有没有坛友知道的这个答疑文件
     
发表于 2024-8-5 16:08:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-5 14:39
看看有没有坛友知道的这个答疑文件

江苏去年的答疑  http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=126946&extra=page%3D1
     
发表于 2024-8-5 16:55:32 | 显示全部楼层
墙柱设置灯是有维护结构的情况下,你这种情况算不上有维护结构,应按吊装设置。
 楼主| 发表于 2024-8-8 14:05:11 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2024-8-5 16:55
墙柱设置灯是有维护结构的情况下,你这种情况算不上有维护结构,应按吊装设置。 ...

这一点我也不太清晰所谓的围护结构是什么。。有哪里有解释吗
     
发表于 2024-8-8 14:28:51 | 显示全部楼层
海岸边的宗介 发表于 2024-8-8 14:05
这一点我也不太清晰所谓的围护结构是什么。。有哪里有解释吗

正常就是各种材质的墙面,你可以参考下51309指导书的P51,"围护结构需要相应的耐火性能",光柱子是构不成围护结构的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则