账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

丙类电子厂房设火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2024-8-8 16:41:46 | 显示全部楼层
让业主确认一下,厂房使用性质。
     
发表于 2024-8-14 08:30:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-6 09:42
6#8#,请问一下有喷淋就需要设置火灾自动报警系统的依据是什么?

设不设火警看防火规范,

一个项目有自喷系统,可以肯定还有消火栓系统,那么就有泵房,喷淋泵、消火栓泵的启动控制要求还要看50084和50974。
     
发表于 2024-8-14 08:45:34 | 显示全部楼层
50084和50974对于火警系统的相关表述和GB50116-8.4.1-13表述是一致的,
也就是雨淋或预作用自动喷水灭火系统才需要设火警系统,
详见GB50084的术语、控制与操作两部分。
     
发表于 2024-8-14 15:22:00 | 显示全部楼层
这个只能按电子厂房对应的规范去找依据了。靠解释通规是设计底线什么的没用。
GB/T51453-2024薄膜陶瓷基板工厂设计标准
9.3.2 厂房应设置火灾自动报警及消防联动控制,系统的报警、联动控制及显示功能应符合现行国家标准《消防设施通用规范》GB55036和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

GB51136-2015薄膜晶体管液晶显示器工厂设计规范
11.3.1 根据生产工艺布置和公用动力系统的装设情况,火灾探测器的设置应符合下列规定:
  1洁净生产区、技术夹层、技术夹道、机房、站房均应设火灾探测器;
  2当洁净室(区)采用上送下(下侧)回气流组织时,在回风气流中应设置早期报警空气采样火灾探测器;
  3在净化空调系统的新风或循环风的空气处理设备的出口处应设火灾探测器。

11.3.2 洁净生产区及其走道、技术夹层应设置手动火灾报警按钮。

GB51291-2018共烧陶瓷混合电路基板厂设计标准
9.3.3 共烧陶瓷混合电路基板生产厂火灾自动报警及消防联动控制系统的控制及显示功能应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

GB/T51198-2016微组装生产线工艺设计规范
6.7.2 厂房生产区、站房等均应设置火灾自动报警及消防联动控制系统,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472的有关规定。

GB51122-2015集成电路封装测试厂设计规范
7.5.2 生产厂房应设置火灾自动报警及消防联动控制系统。

GB51209-2016发光二极管工厂设计规范
11.5.1 发光二极管工厂应设火灾自动报警及消防联动控制系统,

点评

厉害! 知道的规范真不少。  发表于 2024-8-15 16:51
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-14 16:41:50 | 显示全部楼层
daguang816 发表于 2024-8-6 11:20
电子厂,以后多少要做洁净车间,建议做上火灾自动报警系统

电子厂类似的洁净厂房,肯定会上机械排烟系统,也就一定需要联动控制,所以火灾自动报警是必上的。
发表于 2024-11-3 23:31:21 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2024-8-6 09:11
这个自喷与火灾自动报警没有必然的联系吧

根据建规8.4.1条第13款
     
发表于 2024-11-4 10:01:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-5 08:49 编辑
35800151 发表于 2024-11-3 23:31
根据建规8.4.1条第13款

建规8.4.1条第13款针对的是“雨淋或预作用自动喷水灭火系统”,并非所有自喷
发表于 2024-11-4 21:35:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-4 10:01
建规8.4.1条第13款针对的是“雨淋或预作用自动喷水灭火系统”,并非所有自喷。 ...

条文说明解释了,需要联动的有这些系统:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。

点评

如果是对自动喷水灭火系统(自喷)包括哪些种类不清楚的话,请教一下水专业或者自己了解一下。  发表于 2024-11-5 08:56
我编辑了我22#帖子,把重点改用用黑体字了。结合规范条文认真阅读一下。  发表于 2024-11-5 08:51
发表于 2024-11-18 22:11:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 35800151 于 2024-11-18 22:17 编辑


可不可以这么理解:
1、一座丙类多层厂房内,有机械排烟系统或自动喷水灭火系统时,无论建筑面积多少,都应设置火灾自动报警系统。
2、一座丙类多层厂房内,无机械防排烟系统和预作用自动喷水灭火系统等,建筑面积也没有达到设置条件,可不设置火灾自动报警系统。但是若该厂房内设置有电子信息系统的主机房及其控制室(贵重物品库房),主机房及其控制室(贵重物品库房)需要设置火灾自动报警系统,其他场所不设置。
3、一座丙类多层厂房内,有机械防排烟系统或预作用自动喷水灭火系统等,建筑面积也达到设置条件,需要在建筑内全部设置火灾自动报警系统。若该厂房内部分房间为丁类或戊类生产场所,除使用可燃气体、可能散发可燃蒸气的部位应设置可燃气体探测报警装置外, 其他部位或场所可以不设置其他火灾探测器;但是, 这些场所(丁类或戊类生产场所)均需要设置火灾警报装置和消防应急广播。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则