账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3278|回复: 8

[求助] 室外电缆手井积水倒灌进室内管沟的措施

[复制链接]
     
发表于 2024-8-6 14:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外井坑与室内管沟联系需有预防井内积水倒灌入的措施,请教下除了防火堵料封堵,让穿墙室内管线高程高于室外管线高程之后,还有什么好的措施嘛?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-7 14:54:36 | 显示全部楼层
室外井内排水良好
     
发表于 2024-8-7 15:06:09 | 显示全部楼层
可以采用专门的密封套管和密封件,比如HAUFF,UGA,都可以。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-7 15:19:25 | 显示全部楼层
管子倾斜着埋
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-9 17:36:25 | 显示全部楼层
为防止绿化水渗入,电缆井内或外壁做防水
     
发表于 2024-11-8 09:24:09 | 显示全部楼层
这种双层密闭井盖,有一定的防水作用,供参考。
双层密封井盖.png
     
发表于 2024-11-8 09:53:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-11-8 10:03 编辑

上面的几个回答,可以概括为两种手段:防和放。
防是指挡或抗;放是指泄或排。(电气和水力工程一样,普遍存在防和放)

除了防和放,还有一种手段:避。
比如:井的位置,在铺装路面上和绿化带之间 二选一,优选绿化带,因为其地表径流系数低。


     
发表于 2024-11-8 10:02:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-11-8 10:06 编辑

除了防和放,还有一个选项:None.
不设人孔井或手孔井,就不需要配套措施啦~
     
发表于 2024-11-8 11:47:09 | 显示全部楼层
避+防,就有一个变异选项:藏。
如下图,手孔井在现场开洞、接管、布线完毕后,向井内灌注发泡水泥或聚氨酯(目的是防水),再覆土回填。
Manholes.png
Manhole to be Burried underground.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则