账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3666|回复: 7

[问题探讨] 请教一下这种电动排烟阀需要设计几个I/O模块

[复制链接]
     
发表于 2024-8-9 20:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zjwoo 于 2024-8-9 20:54 编辑

暖通提资用于中庭高大空间。 PY.png PYF.png
     
发表于 2024-8-10 09:07:17 | 显示全部楼层
感觉1个I/O模块就够了。
     
发表于 2024-8-12 09:07:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 lh19930615 于 2024-8-12 09:09 编辑

最近项目有遇见到这个问题,以前暖通通常是做电动排烟防火阀(一个I/O),现在改成一个电动排烟阀+防火阀了,防火阀不需要联动,只要监视就一个I即可,而且位置在风管上面。而这电动排烟阀(一个I/O,联动+反馈)的执行机构与以前的做法不一样,现在都在手动控制装置那里(现在叫远程执行机构),所以画图管线位置也是不一样的。
发表于 2024-8-12 09:19:38 | 显示全部楼层
排烟口平时关闭,火灾时,提供I /O模块打开,到280度时,防火阀关闭,提供给I模块信号。所以火灾报警系统配置一个I模块和一个IO模块。
     
发表于 2024-8-12 09:20:50 | 显示全部楼层
楼主这个需要两个I/O,
两个输出:常闭打开动作+复位动作,
两个输入:开、闭状态各一,
如果不是全电动(既不用电动远程复位)则一个I/O即可。
通风阀门的火警联动和信号反馈建议看看20k607的第5部分的控制策略及电气控制原理图。
发表于 2024-8-12 09:22:50 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2024-8-12 09:07
最近项目有遇见到这个问题,以前暖通通常是做电动排烟防火阀(一个I/O),现在改成一个电动排烟阀+防火阀了 ...

是的,从我们的控制模块箱到他那个远程装置得预埋一根JDG25的管子
     
发表于 2024-8-12 09:27:21 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2024-8-12 09:07
最近项目有遇见到这个问题,以前暖通通常是做电动排烟防火阀(一个I/O),现在改成一个电动排烟阀+防火阀了 ...

  应该是暖通设置了排烟排风双速风机,平时排风支管上设置了电动阀(好像是70℃),平时排风从电动阀风管走,火灾时电动阀关闭;排烟管道上设置了280℃常开排烟防火阀和常闭的排烟阀,火灾时常闭排烟阀电动打开,然后280℃阀门熔断连锁关闭风机。
  总之就是越来越麻烦了。
  

暖通风管示意图

暖通风管示意图



     
发表于 2024-8-16 14:52:29 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-8-12 09:27
  应该是暖通设置了排烟排风双速风机,平时排风支管上设置了电动阀(好像是70℃),平时排风从电动阀风 ...

如果是钢丝绳手动的执行就就是 1个模块,如果是全自动防火阀执行器就是2个模块,当然两个模块并不是最好的方案,建议配全自动防火阀执行器配排烟阀自动开放装置工作,或者用个模块加一个继电器,或者用控制型直接控制。
可以看看知网文章,气体灭火通风系统电气控制及消防联动设计与施工https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=yQB21MkjwM8dc2jXkv6SHYv7GJJhmgvBYTbqg3TYWb-ckQU3LPGmghxQaPFEI2EN2TZmjX2DCA53pMZ4fMqvTj_1wxZNoIDFQIghdZxAp9tg__t86YPQoMj4K6UFBklfurpd1Ib4u6bxzrRuv2OBQiDKl8e-wdmM2eSLaej78I2c9CUMXmejLwOhePyLkklUG8uq0MwjjnqLXk4BlU9eQxCVzAbSZ69MsnKUyssLYFueuAXtku8nkca7uZCJHj9mXII8uMvjng4KckU276mDVw==&uniplatform=NZKPT&language=CHS
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则