账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 应急照明配电箱用做消防设备电源监控吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-13 10:11:15 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-8-13 09:36
您两条我合并一条给您回复。
您对民标看不上不止这一个地方吧,已经在多个帖子看到您对民标大加抨击了。
...

规范那条原文是:消防设备电源监控点宜设置再下列部位: ....双电源切换开关的出线端....
我当然知道很多人是三端监控的,我之前也是这么做,但是就是有甲方拿这条来说,让把进线端的监测去掉,只监测出线端。
所以,规范这句,我说它写得不好,写得没有道理,有问题?
     
发表于 2024-8-13 10:41:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-13 10:11
规范那条原文是:消防设备电源监控点宜设置再下列部位: ....双电源切换开关的出线端....
我当然知道很多 ...

如果甲方多嘴。那你就拿《消防控制室通用技术要求》和《消防设备电源监控系统》两本规范怼回去呗。
都是GB开头的国家标准,消防相关的从严执行没有毛病吧?

说句题外话。

如果没有这两本规范的要求。那就按民标,设置在出线端,也没毛病。

规范怎么要求,设计就怎么做。

挣着画图纸的钱,操着编规范的心。

多余。
     
发表于 2024-8-13 11:02:23 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-12 17:04
说实话,我也有看不上民标的毛病。尽管我的水平离编规范差的很远,但使用过程中用起来好不好用使用者还是有 ...

二级非消防末端双切没听说过。你说的是不是3.2.10条的一级负荷末端双切?

关于这条,民标编制组2021年2号回复函里明确了是针对消防一级负荷。

原规范条文少了消防两个字。造成误解。如果有审图人员或者甲方不清楚,可以用这个回复函应对。

你说的第二条,不太清楚你的意思。
     
发表于 2024-8-13 11:09:43 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-8-13 11:02
二级非消防末端双切没听说过。你说的是不是3.2.10条的一级负荷末端双切?

关于这条,民标编制组2021年2号 ...

说的是民标3.2.11第2款
     
发表于 2024-8-13 11:13:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-13 11:09
说的是民标3.2.11第2款

第二款,也没说末端切换啊。说的是负荷端。条文里也没说是末端啊?

你理解负荷端就是末端?
     
发表于 2024-8-13 11:17:34 | 显示全部楼层
我都是在集中电源箱的上一级末端切换,。集中电源箱算用电设备。
     
发表于 2024-8-13 11:25:13 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-8-13 10:41
如果甲方多嘴。那你就拿《消防控制室通用技术要求》和《消防设备电源监控系统》两本规范怼回去呗。
都是GB ...

这个事儿我之前再本论坛也说过,讨论问题分几个层面,讲规范,讲道理,讲实际项目操作,这是几个不同的层面的,这几个层面不是高低之分,只是不同的谈论方向。
     
发表于 2024-8-13 11:35:36 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-8-13 11:13
第二款,也没说末端切换啊。说的是负荷端。条文里也没说是末端啊?

你理解负荷端就是末端? ...

在民标没发布前,
大家对双切的主流看法是一级负荷末端切换,二级负荷首端切换(也就是低压母联)即可,
这个末端切换和你说的负荷端切换基本上一致,
消防也允许同一防火分区双切后放射式供电不是?
没必要纠结这个。
     
发表于 2024-8-13 14:19:29 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-13 11:35
在民标没发布前,
大家对双切的主流看法是一级负荷末端切换,二级负荷首端切换(也就是低压母联)即可,
...

是这样吗。
以前二级负荷可以低压母联切换?
我现在校审的图纸。各地设计院做法二级负荷普遍的还都是按楼栋切换,有些是末端切(比如客梯)。
我以前做设计的时候也都是按楼栋切换。
民标出来以后,有些设计在前端有双重10kV的情况下,我提出可以按新民标的3.2.11-3条做法进行优化,在母联切,单回路供电。
但是各地设计院阻力都很大,不是地方标准不允许,就推脱当地审图老师不认可,或者推脱上级双重10kV不牢靠。很少有成功优化的案例。
总之目前来看设计圈普遍还是偏向保守。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则