楼主: 轻云舟

[求助] 请教下LED灯具开关如何选型?

[复制链接]
发表于 2024-8-22 16:47:06 | 显示全部楼层
1111111111111111111
     
发表于 2024-8-28 11:07:52 | 显示全部楼层
我是 没太看明白,为啥小功率的led灯,峰值都按40A计算,这不现实啊
     
发表于 2025-3-27 10:32:34 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-8-15 12:31
以前我都是按施耐德某个样本上的16A开关配1300W的灯(现在找不到了),经配四手册表11.3-14的10~12倍数据验 ...

最近我们这审图开始提这个LED限值了,搜到这个老帖再探讨一下,重点是C型断路器曲线5ms内不脱扣电流是多少倍In,比如三盏-400W-LED灯,根据新规表3.3.7,启动冲击电流限值是30倍,持续时间是<5ms,那相应冲击电流为30*3*400/(220*0.9)=181.8A,如果按不脱扣电流5倍来选断路器,那181.8A/5=36.36A,如果是12倍,181.8/12=15.15A,选择C16就能满足要求。
新规上的5倍是根据S201型断路器,如图是我在施耐德官网上找到的EA9小型断路器样本上提供的曲线,大家看看是否能满足5ms内12倍In不脱扣?
C QQ图片20250327102804.png
     
发表于 2025-3-27 12:01:02 | 显示全部楼层
反正我做的项目全是按照额定电流,没有出现什么跳闸的。估计就算跳了,在起一次就可以了,一个随机的东西。
     
发表于 2025-3-28 09:26:52 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-3-27 12:01
反正我做的项目全是按照额定电流,没有出现什么跳闸的。估计就算跳了,在起一次就可以了,一个随机的东西。 ...

主要是审图提了,实际使用话,倒也没有人反馈。
     
发表于 2025-7-21 16:44:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-8-15 11:30
老师,刚收到一份,上传了

十分感谢楼主上传的文件,网上找到的都是不带后续条文说明的。