账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2301|回复: 2

[求助] 消防线路在户外埋地敷设时,和建筑散水的距离有要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-21 09:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如有,在哪本规范上?如没有,按电气装置安装工程那本规范的要求,距建筑物基础0.6m,穿管敷设时距离可以减半这样行不行?
     
发表于 2024-8-21 10:29:44 | 显示全部楼层
51348第8.7.2第8条,电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆进出建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡200mm,且应对管口实施阻水堵塞。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-21 11:05:03 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-8-21 10:29
51348第8.7.2第8条,电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆进出建筑物时,所穿保护 ...

好的,谢谢您了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则