发表于 2024-8-28 10:54:17
|
显示全部楼层
GB55037,只说的双电源在防火分区切换的事,并没有说啥算双电源以及应急照明是否必须是自带蓄电池;GB55024,备用电源可以是市电、柴油发电机、蓄电池组(GB50016,10.1.4条文说明也是如此);GB55024,4.5.5.1应急照明备用电源必须是蓄电组。市电与蓄电池组供电的转换,凭啥说不符合55037,10.1.6中的自动切换呢?人为的认为此条说的市电或发电机或者前端的EPS电源的切换依据又何在呢?既然这样要求的双电源、那么蓄电池是否就可以不算备用电源了、是否可以不按火持持续时间来选择呢?双电源要满足、蓄电池也要满足,就是三电源都要满足,就是特级负荷、甚至高于特级负荷。------防火分区的应急照明的符合条件(GB55024,4.5.5.1以及GB55037,10.1.4)的备用蓄电池组(满足GB55024,4.5.5.1以及GB55037,10.1.4)是否属于备用电源 |
|