账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2627|回复: 6

[问题探讨] 请问两层通高的车间400平米,梁下净高7.8米能否使用红外对射?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-29 11:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
主要问题在于此处为大跨结构次梁都做1米,这种情况每个梁窝都布上烟感,还是用红外对射个人感觉可能合理一点。
     
发表于 2024-8-29 11:59:25 | 显示全部楼层
一对红外一千多块,一个烟感30块,哪个合理
     
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:03:06 | 显示全部楼层
845245015 发表于 2024-8-29 11:59
一对红外一千多块,一个烟感30块,哪个合理

我看了下一跨9个烟感总共48个按照您说的光布烟感也要一千多,查了下价格也有便宜的。

点评

数量多了,定期检查也挺麻烦的  发表于 2024-9-5 17:20
发表于 2024-8-29 14:16:14 | 显示全部楼层
梁下有没有吊车之类的
     
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:29:22 | 显示全部楼层

这个目前还不知道,您的意思是以后可能会有遮挡,这样我感觉就给他按烟感布置算了。
     
发表于 2024-9-2 11:42:32 | 显示全部楼层
你知道设备布置和工艺、给排水、暖通、强电专业管线、桥架的高度、走向吗?如果是做空车间的话还是推荐老老实实梁窝塞感烟,信息都知道了核实后再用对射吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则