账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2728|回复: 6

[求助] 计算真空断路器容量

[复制链接]
     
发表于 2024-8-30 22:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
箱变为800Kva,怎么计算真空断路器容量?
     
发表于 2024-8-30 22:50:05 | 显示全部楼层
问题有点不清楚啊。
什么叫真空断路器容量?
是指断路器的额定电流,还是开断容量?现断路器参数都没有容量一说了,包括开断容量参数都取消了。
     
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:12:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-30 22:50
问题有点不清楚啊。
什么叫真空断路器容量?
是指断路器的额定电流,还是开断容量?现断路器参数都没有容量 ...

比如我箱变800kv,一次侧高压电流为46A,选630A真空断路器,那么真空断路器的额定短路开断电流值选多少,不是有20/25/31.5/40KA么?
     
发表于 2024-8-31 09:32:21 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-8-31 09:12
比如我箱变800kv,一次侧高压电流为46A,选630A真空断路器,那么真空断路器的额定短路开断电流值选多少, ...

那你是要选断路器的开断电流。这跟变压器容量无关,跟断路器安装处的短路电流相关。一般三种选择方法。
1、根据上级变电站变压器参数和10kV进线情况计算短路电流,再来选。这个比较学究,业界一般不用。
2、根据城网各电压等级短路电流限值来选。比如根据GB50613《城市配电网规划设计规范》,10kV电网短路电流限值为16kA或20kA,比着这个选,保守但肯定没错。
3、根据当地电力公司的要求选。
     
 楼主| 发表于 2024-8-31 10:11:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-31 09:32
那你是要选断路器的开断电流。这跟变压器容量无关,跟断路器安装处的短路电流相关。一般三种选择方法。
1 ...

第2条,10kv电网短路电流确实是16/20KA,我最后选的25KA的
     
发表于 2024-8-31 10:43:21 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-8-31 10:11
第2条,10kv电网短路电流确实是16/20KA,我最后选的25KA的

提个小小的建议。专业叙述有些词是不能省的,这是良好专业习惯的一部分。比如短路容量与容量,差别很大。再如你这个帖子里,10kV短路电流限值(或最大允许值)与10kV短路电流,意义完全不同。
     
发表于 2024-8-31 11:45:46 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-8-31 10:11
第2条,10kv电网短路电流确实是16/20KA,我最后选的25KA的

网上找一本书《35-60.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》,这个有表可以看

实际要看上级电网的短路容量,采用的电缆类型和长度,才知道10kV高压侧的短路电流。

当然,默认选31.5kA也没什么问题,反正这个柜子最后是供电局弄得,你画的不算数。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则